Имеется четыре ТРМ-138 подключенных по протоколу ОВЕН через АС3 к MasterSCADA RT-32 версии 3.6 Постоянно активны два прибора из четырех.
Настройки ОРС сервера:
Включить направление - отмечено
Скорость 15200
Бит данных 8
Четность отсутсвует
Стоп-биты 1
Период опроса, мс 30000
Задержка при опросе, 100
Перезапросов при сбое, 3
Контроль передачи, RTS
Доп таймаут ответа, 0
Адреса приборов: 8, 16, 24, 32

Апериодически происходит подвисание АС3, о чем свидетельствует график в виде прямой линии в тренде и постоянное свечение красного диода на преобразователе.

Попытка "переподключения по условию" через модуль "Событие" При помощи функции "OPCQuality( rEAd1 ) = 0 ИЛИ OPCQuality( rEAd ) = 0" OPC сервер не перезагружает, так как признак качества Bad переменных не проявляется.

Ручная команда на переподключение перезагружает OPC сервер и работоспособность восстанавливается.

Можно ли признаком переподключения по условию считать постоянное значение переменной и если да, то как это сделать?