Но вот еще вопрос, может совместными усилиями раскрутим еще одну задачу:
Модуля МВ110-32ДН нет в библиотеке ModulsOwenLib.
"Супер Модератор" ответил на этот вопрос так:
"Данные с модулей считываются при помощи протокола Modbus RTU.
В модулях МУ110-32Р, МВ110-32ДН, МУ110-8Р есть регистры протокола Modbus,
в которых хранятся данные с входов/выходов и прочие(описано в руководстве).
Каждый регистр имеет свой адрес и функцию протокола Modbus, при помощи которой
осуществляется считывание/запись в данный регистр.
Функциональные блоки UniRead/UniWrite позволяют считывать/записывать данные
из отдельных регистров модулей.
Функционального блока для работы с модулем "МВ110-32ДН" нет,
вы можете считывать данные при помощи функционального блока UniRead.
Считываете данные одной переменной DWORD начиная с адреса 0х0063,
каждый отдельный бит DWORD будет дискретным входом(Битовая маска значений)."

Попробую создать проект считывания блоком "UniRead" значений модуля МВ110-16Д.