Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43

Тема: ПЛК308+МВУ8Р+ МВ110 программирование в CodeSys

  1. #21
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Но вот еще вопрос, может совместными усилиями раскрутим еще одну задачу:
    Модуля МВ110-32ДН нет в библиотеке ModulsOwenLib.
    "Супер Модератор" ответил на этот вопрос так:
    "Данные с модулей считываются при помощи протокола Modbus RTU.
    В модулях МУ110-32Р, МВ110-32ДН, МУ110-8Р есть регистры протокола Modbus,
    в которых хранятся данные с входов/выходов и прочие(описано в руководстве).
    Каждый регистр имеет свой адрес и функцию протокола Modbus, при помощи которой
    осуществляется считывание/запись в данный регистр.
    Функциональные блоки UniRead/UniWrite позволяют считывать/записывать данные
    из отдельных регистров модулей.
    Функционального блока для работы с модулем "МВ110-32ДН" нет,
    вы можете считывать данные при помощи функционального блока UniRead.
    Считываете данные одной переменной DWORD начиная с адреса 0х0063,
    каждый отдельный бит DWORD будет дискретным входом(Битовая маска значений)."

    Попробую создать проект считывания блоком "UniRead" значений модуля МВ110-16Д.

  2. #22
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Помогите, не знаю что и делать, ПЛК308!

    CoDeSys 3.5. При создании проекта "Device" - "Сканировать сеть" - ПЛК308 определяется, "Установить активный путь".
    Проект компилирую, сохраняю. При "Login", иногда спросит "перезаписать программу" а иногда и сразу "Нет связи с устройством. Проверьте сеть".
    И затем уже "Сканировать сеть" - ПЛК308 не находит! После выключения ПЛК308, все повторяется: видится, но "Login" сделать не дает, рвет связь.
    Когда связь порвал, "ping 10.0.6.10" проходит, через WEB-конфигуратор дает заходить.

    Почему ПЛК308 при "Login" разрывает связь? Что можно сделать?

  3. #23

    По умолчанию

    Попробуйте IP адрес ПЛК поменять на например 192.168.4.1. При этом в настройках компа TCP/IP v4 вводим IP 192.168.4.2 маска 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.4.1 должно коннектится без бэ.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    ПЛК308, модуль МВ110-16Д подключен по RS-485 к порту 5.
    Необходимо считать битовую маску состояния дискретных входов:
    регистр с номером 51 (0х33). (два байта).

    Описываем переменную Mask: WORD; куда будем считывать.
    Нет опроса модуля. Что я делаю не так?
    UniRead.jpg

  5. #25
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    а что накидать то проект через конфигурацию для чтения одного регистра сложно? Такая ли уж необходимость за библиотеки браться?



    ЗЫ http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post88181
    Последний раз редактировалось capzap; 19.06.2014 в 19:38.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #26
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а что накидать то проект через конфигурацию для чтения одного регистра сложно? Такая ли уж необходимость за библиотеки браться?



    ЗЫ http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post88181

    http://www.owen.ru/forum/showthread....846#post139846

    ПЛК308, на COM1 подключены по RS-485 три модуля МВ110-32ДН, 16ДН, 16К.

    Создаю проект в CoDeSys 3.5 SP3.

    Версия Target-файла owen_plc30x.devdesc.xml (07.09.2010) - 3.4.0.10
    Файл ModBus.compiled-library (03.08.10)

    Добавляю устройство Modbus_COM - версия 3.4.0.0 - при компиляции ошибок нет.

    Далее, в Modbus_COM добавляю Modbus_Master_COM_Port - версия 3.5.3.0 - при компиляции 501 ошибка.

    Нужен Modbus_Master_COM_Port версии не выше Target-файла - где его взять?

    Он устанавливается вместе с библиотекой ModBus 3.1.1(OWEN) из файла
    ModBus.compiled-library который идет на диске с ПЛК308.

    Ошибки конфигуратора.jpg

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stork-Systems Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread....846#post139846

    ПЛК308, на COM1 подключены по RS-485 три модуля МВ110-32ДН, 16ДН, 16К.

    Создаю проект в CoDeSys 3.5 SP3.

    Версия Target-файла owen_plc30x.devdesc.xml (07.09.2010) - 3.4.0.10
    Файл ModBus.compiled-library (03.08.10)

    Добавляю устройство Modbus_COM - версия 3.4.0.0 - при компиляции ошибок нет.

    Далее, в Modbus_COM добавляю Modbus_Master_COM_Port - версия 3.5.3.0 - при компиляции 501 ошибка.

    Нужен Modbus_Master_COM_Port версии не выше Target-файла - где его взять?

    Он устанавливается вместе с библиотекой ModBus 3.1.1(OWEN) из файла
    ModBus.compiled-library который идет на диске с ПЛК308.

    Ошибки конфигуратора.jpg
    чтобы увидеть предыдущие установленные версии устройств зайдите в инструменты - опции. выберите как на рисунке проф.bmp

    далее , при добавлении/обновлении устройства утановите галочку отображать все версии устройств

  8. #28
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    ПЛК308, подключен модуль МВ110-16Р.
    Опрос модуля идет, индикатор RS-485 на модуле мигает,
    в программе биты выходов установлены, модуль не срабатывает,
    на выходах модуля реле не срабатывают, номера выходов не загораются!
    Чего не хватает, чтобы модуль протолкнул значения на выходы?

    _Работа.jpg
    _Канал.jpg
    _Modbus.jpg

  9. #29

    По умолчанию

    Гарчев Евгений Cергеевич (http://www.owen.ru/82329884) пообщайтесь с ним по скайпу скорее всего вам помогут.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stork-Systems Посмотреть сообщение
    ПЛК308, подключен модуль МВ110-16Р.
    Опрос модуля идет, индикатор RS-485 на модуле мигает,
    в программе биты выходов установлены, модуль не срабатывает,
    на выходах модуля реле не срабатывают, номера выходов не загораются!
    Чего не хватает, чтобы модуль протолкнул значения на выходы?

    _Работа.jpg
    _Канал.jpg
    _Modbus.jpg
    попробуйте привязаться к битовой маске а не к конкретным битам. внутри кода просто упакуйте. какие версии устройств Вы используете?

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 22:52
  2. codesys v3 и МВ110-224.4ТД из ModulsOwenLib
    от v30139 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 20:32
  3. Обновление ПЛК308
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 11:37
  4. ПЛК308
    от maksmi в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:23
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •