Тема: подключение ПЛК160 к ПР114

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию подключение ПЛК160 к ПР114

    Помогите организовать связь между ПЛК160 и ПР114

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    обычная там связь между модбас мастером и слейвом, таблица регистров слейва находится в среде разработки ОвенЛоджик
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    На физическом уровне нужно еще ПРми485 к ПР114.На программном нужно согласовать параметры сети (адрес устройства в сети,скорость ,четность ,кол.стоп,,,,,) ну и правильно (в одной системе исчисления) задавать адреса регистров в ПР и ПЛК .Адреса регистров(входа,выхода,сетевые переменные) ПР114 смотрим(выбираем,задаем) в Овен лоджике (там 16-я система исчисления ,если нужно для ПЛК преобразуем в десятиричную).
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    А-а-а-а пример за адреса регистров можно увидеть ?

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    В других темах ,например http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12148 есть примеры и таблица адресов ...
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Адреса из ПР114 записывать в выделенный пункт? Я правильно понимаю?

  7. #7

    По умолчанию

    Да, именно так.
    Адрес первой входной переменой 0х3000 - 12288 (при считывании 8 битных модулей задаётся в битовом формате) 768 - в регистровом (WORD)
    Адрес первой выходной переменой 0х2000 - 8192 (при считывании 8 битных модулей задаётся в битовом формате),512 - в регистровом (WORD)

    Так-же реле имеет особенность: сетевые переменные энергонезависимы, и при обрыве связи запоминается последнее значение.

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post128442

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Да, Спасибо, всё получилось.

Похожие темы

  1. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 00:00
  2. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:56
  3. Сброс реле ПР114
    от Гурин Сергей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 19:40
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 12:53
  5. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •