Тема: ТРМ210 подключение нагрузки на 380В

  1. #1

    По умолчанию ТРМ210 подключение нагрузки на 380В

    Здравствуйте!
    Вопрос такой: имеется ТРМ210-Щ2.СР, нагреватель на 380В (2 фазы), симистор ТС122-25-11; возможно ли подключение по схеме из РЭ на прибор (рис18 стр40) вместо нейтрали вторая фаза?

  2. #2

    По умолчанию

    Нет. Такой выход (С) у прибора предназначен для управления нагрузкой вкл. между нулем и фазой. В июне в продаже появится прибор БКСТ. С его помощью можно будет управлять 380В. См. ссылку http://www.owen.ru/device/20022754
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”