Цитата Сообщение от Дмитрий.В. Посмотреть сообщение
В общем есть СПК - 107. блок мв 110 8а. все работает. не могу найти как в таблице тревог вывести состояние обрыв датчик.
Считывайте с модуля статус измерения - их адреса приведены в РЭ, табл. 4.2. Расшифровка значений статуса приведена в табл. 4.3.
http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224_8a_1837.pdf

После этого в конфигурации тревог выберите тип наблюдения Дискретный и сравнивайте текущее значение переменной статуса с одним из табличных (вам, вероятно, подойдет 0xF007 - "датчик отключен").