Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Отказы ТРМ 138 при опросе по сети

  1. #1

    По умолчанию Отказы ТРМ 138 при опросе по сети

    Уважаемые господа! На нашем предприятии используются ТРМ 138 для регулирования на оборудовании температурного режима, на входах датчики ТХК и сигналы 4-20 мА.
    Первая конфигурация: ТРМ 138 (3 шт.) + ТРМ 101 (2 шт.) все параллельно по RS-485 через АС3 подключены к ПК, на котором установлен OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН, OPCLink, Wonderware InTouch 9.5.001. Сбор информации на ПК.
    Вторая конфигурация:
    1 объект ТРМ 138 (4 шт.) все параллельно по RS – 485
    2 объект ТРМ 138 (3 шт.) все параллельно по RS – 485
    Сигналы с двух объектов по двум витым парам (длинна каждой витой пары, около 40 метров) приходят на АС3 подключенный к ПК, на котором установлен OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН, OPCLink. Сбор информации с ТРМ на сервер.
    В процессе работы, время от времени происходит самопроизвольное изменение конфигурации ТРМ 138 (общие настройки ТРМ, настройки входных, выходных каналов), при чем на первой конфигурации иногда приходится снимать питание с ТРМ и заново подключать – так как вообще перестают регулировать и реагировать на перенастройку прибора.
    Данные сбои происходят только на оборудовании, на которых установлены ТРМ закупленные в период 2007 года, прошивки на ТРМ 138 - PO37.

  2. #2

    По умолчанию

    очень похоже что наводятся серьезные помехи по входам приборов, большое ли расстояние от приборов до термопар? Есть ли рядом с датчиками/приборами силовое оборудование?

  3. #3

    По умолчанию

    ТХК с изолированным рабочим спаем, по 20 метров. Установленные рядом с нагревательными элементами (рабочее напряжение каждого н.э. примерно 90 В. 40 А). Особенность в том, что ранее таких отказов не было. И на подобном оборудовании идентичные отказы не наблюдаются.

  4. #4

    По умолчанию

    тогда надо смотреть чем отличаются предыдущие конфигурации от данной. есть некоторые мысли, что может быть не совсем стандартная разводка 485-го влияет, но скорей, именно помехи либо по измерительным входам, либо по 485. а что значит изменяются настройки приборов?

  5. #5

    По умолчанию Отказы ТРМ 138 при опросе по сети

    Изменения конфигурации происходят по PL0, PL1, PL2, PL4. Например, были замечены, изменения адреса ТРМ;
    PL0 – ind.A, Cj-C, dL.Ar;
    PL1 – in-t;
    PL2 – C.SP, AL.t;
    За последнюю неделю отказы по ТРМ не наблюдались. Причину так и не нашли.

  6. #6

    По умолчанию

    забавно... похоже у вас работает очень любопытная "уборщица"

  7. #7

    По умолчанию

    …забавно, только "уборщицы" в пол мили не было. И происходило все в присутствии специалистов

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юсков Юрий Владимирович Посмотреть сообщение
    Уважаемые господа! На нашем предприятии используются ТРМ 138 для регулирования на оборудовании температурного режима, на входах датчики ТХК и сигналы 4-20 мА.
    Первая конфигурация: ТРМ 138 (3 шт.) + ТРМ 101 (2 шт.) все параллельно по RS-485 через АС3 подключены к ПК, на котором установлен OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН, OPCLink, Wonderware InTouch 9.5.001. Сбор информации на ПК.
    Вторая конфигурация:
    1 объект ТРМ 138 (4 шт.) все параллельно по RS – 485
    2 объект ТРМ 138 (3 шт.) все параллельно по RS – 485
    Сигналы с двух объектов по двум витым парам (длинна каждой витой пары, около 40 метров) приходят на АС3 подключенный к ПК, на котором установлен OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН, OPCLink. Сбор информации с ТРМ на сервер.
    В процессе работы, время от времени происходит самопроизвольное изменение конфигурации ТРМ 138 (общие настройки ТРМ, настройки входных, выходных каналов), при чем на первой конфигурации иногда приходится снимать питание с ТРМ и заново подключать – так как вообще перестают регулировать и реагировать на перенастройку прибора.
    Данные сбои происходят только на оборудовании, на которых установлены ТРМ закупленные в период 2007 года, прошивки на ТРМ 138 - PO37.
    Подскажите пожалуйста температурные условия эксплуатации приборов? только не на глазок, а возьмите и измерьте (хоть градусником) температуру над прибором в шкафу.