Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв

  1. #1

    По умолчанию плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв

    имеется плк110-30 мастер ПЧ дельта слейв+ип320 слейв+сп270 слейв нет связи с одной из панелей выдает ошибку 81

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    через конфигуратор? имя у протокола(полное) есть?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    через конфигуратор? имя у протокола(полное) есть?
    Модбас сто процентов (ПЧ Дельта).

    Уважаемый стартер , программа Модбас тестер гуглится легко и бесплатно .

  4. #4

    По умолчанию

    Модбас RTU ошибку видно в CoDeSys. по отдельности панели работают, а в месте в зависимости от время опроса ошибка то на одной то на другой панели

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от валерий72 Посмотреть сообщение
    Модбас RTU ошибку видно в CoDeSys. по отдельности панели работают, а в месте в зависимости от время опроса ошибка то на одной то на другой панели
    Вот период опроса и смотрите , хоть бы скрин шот конфигурации выложили .Чудес не бывает.

  6. #6

    По умолчанию

    завтра на работе выложу скрины

  7. #7

    По умолчанию

    скрины плк110
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    1 адрес ПЧ 2 адрес сп270 16 адрес ип320

  9. #9

    По умолчанию

    скрины с ошибками
    Изображения Изображения

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Попробуйте отключить ПЧ(хоть автоматом) и проверить ошибки в сети.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:35
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. сп270-т не отвечает в режиме слейв
    от БДВ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 13:18
  5. ПЛК мастер и слейв
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •