Тема: Проблема связь ПЛК 150 и ПЛК Дельта

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию Проблема связь ПЛК 150 и ПЛК Дельта

    Проблема !
    Тестирую программу для ПЛК Дельта (модель не важно) с целью подготовки к пусконаладке (всего оборудования на столе нет) и проверки коммуникации соединил Дельту и ПЛК 150 по 485му , ПЛК 150-слэйв модбас.
    В дельте коммуникационная программа (конфигуратора там нет) , ПЛК на запросы Дельты не отвечает .
    На запросы Модбас Тестера ПЛК150 отвечает .
    Проверил :
    - Настройки порта Дельты - норм.
    -Запросы от Дельты правильные (такие же как и от Модбас Тестера) . Для этого в ПЛК150 была сделана программа прослушки порта ч-з библиотеки .

    У Дельты 485й при отсутствии захвата от блоков запроса нормально работает как слэйв и прекрасно отвечает .
    Поэтому нитка - порт в дельте работают .
    Да , адреса слэйвов у дельты и ПЛК150 разные .

    У кого какие мнения на сей счет ???
    На объекте Дельта будет опрашивать не ПЛК150 , а ПЧ с модбасом и ПЛК150 прицепил для тестирования .

  2. #2

    По умолчанию

    Кто у тебя Master, а кто Slave в связке ПЛК150 <--> Delta ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Кто у тебя Master, а кто Slave в связке ПЛК150 <--> Delta ?
    Я же написал "ПЛК150-Слэйв модбас". Я Дельтой ПЛКшку по РТУ опрашиваю.

    Блин (слова другие напрашиваются) перевел на Аски и начала отвечать .
    Че за фигня понять не могу....
    Получается Дельта формирует пакеты РТУ ваааще не понятные модбас слэйву в конфигураторе , НО ! вполне различимые для библиотек комсервис и сислибком.
    При всем при этом оба устройства в режиме Слэйв понимают РТУ запросы от Модбас Тестера .

    Чедетса какие-то блин (блинский)!

    Ни хрена не пойму як це так.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ПЛК Овен (все) с Модбас работает-100%.
    Проверено...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Проблема РЕШЕНА !!!

    Косяк был в программе Дельты ! И на Аски и на РТУ работает , надо было мозг 100 граммами стимулировать.
    Щас и пишет и читает как надо , но почему ПЛК 150 на запрос РТУ не отвечал ( он то правильный уходил) все равно понять не могу.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ПЛК Овен (все) с Модбас работает-100%.
    Проверено...
    А как же PLC63
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16377

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 17:52
  2. связь ПЛК 150 AL и Excel
    от Kvaskov1942 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 22:19
  3. Связь ПЛК-150 с другим прибором
    от dva6361 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 08:54
  4. связь плк 150 с I7055d
    от Dmitry_K в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •