Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ

    Есть потребность подключить к плк 150 в сеть 485 Modbus-RTU несколько ПЧВ , скачал пример "Опрос ПЧВ (управление с помощью контрольного слова) через библиотеку Modbus.LIB." Что делать дальше не знаю. есть несколько вопросов:
    - как подключить 68N 69P непонятно куда А, а куда В
    - как настроить ПЧВ?
    - 8-30 я так понял надо ставить 2
    - 8-31 адрес приибора для нескольких ПЧВ каждому свое

    - подскажите еще что нужно настроить?

    - в конфигураторе ПЛК как настроить , (в примере пусто )


    Помогите

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, KRUG.

    в конфигурации ПЛК добавьте модбас мастер(замените порт используемый на нужный Вам и настрйоте скорость , чётность и др.), в нём добавьте universal modbus device(настройте на нужный адрес, фрэйм и цикличность (Polling time).
    В UMD добваляете две переменный register output module и настраиваете на регистр 49999 ( командное слово) и 50009 ( регистр задания частоты от 0 до 16384)
    привязываете переменные и пишите в частотник команды.

    в ПЧВ нужна восьмая группа параметров :
    8-01 =0
    8-30 = 2
    8-32 = нужная скорость
    8-33 = обычно 2 ( 1 стоп бит и нет контроля чётности) - изначально 0 равен

    69-я клемма - это В, 68-я - это А.

  3. #3

    По умолчанию

    подключил, связь есть. частоту считывает,
    командное слово мне пока что не нужно
    а по регистру задания частоты не работает.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	пчв.JPG 
Просмотров:	680 
Размер:	113.5 Кб 
ID:	11712
    Сделал кнопку ввод в переменную zad_rs7, в конфигурации плк меняется с 0 на заданную ,а в реальности частота не изменяется я так понял где то стоит настройка работа от ЛПО2 в ручном режиме
    Вопрос:
    - лпо2 отсоединять надо от частотника?
    - частотник переводить в авто или оставить в ручном
    - какие настройки еще на ПЧВ

    Если можно поподробнее

  4. #4

    По умолчанию

    не как не разберусь с настройками ПЧВ
    Все регистры читает за записывать не хочет

    в 3-15 что ставить?

    Помогите я уже не знаю куда смотреть
    Последний раз редактировалось KRUG; 10.02.2014 в 10:32.

  5. #5

    По умолчанию

    здравствуйте, KRUG

    в одном из параметров 3-15, 3-16 и 3-17 установите параметр 11. запустите ПЧВ в дистанционном режиме(авто). ЛПО снимать не обязательно.
    задание частоты в регистр 50009 пишется в диапазоне от 0 до 16384(100%).

  6. #6

    По умолчанию

    так и сделано, но работать не хочет

  7. #7

    По умолчанию

    целую неделю голову ломал, инструкцию вдоль и поперек выучил пробовал между строк читать, танцы с бубном подключал. Но никак не хотел частотник включаться
    Пока меня не осенило

    Всего навсего надо замкнуть клеммы 12 + 18 (Старт) И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
    почему то не кто раньше не обмолвился о таком пустяке
    теперь остальные ПЧВ подключить дело 5 мин

    Спасибо за помощь

    Да кстати библиотека Modbus.LIB не понадобилась, через конфигурацию ПЛК лучше
    Последний раз редактировалось KRUG; 10.02.2014 в 15:11.

  8. #8

    По умолчанию

    Настроил за 5 мин, но появилась новая проблема из 3 ПЧВ работаю без проблем 2, а с одним возникли проблемы.

    дело в том, что когда к нему подключаешь клемник с 485, светодиод начинает на пчв мигать и ПЛК показывает частоту управлять можно и все такое. НО стоящие рядом модули МДВВ перестают опрашиваться. МВА8 через раз мигает. перестают именно когда включается двигатель мощность 2,2 кВт
    Вроде как помехи от двигателя, но везде двигатели стоят и более мощные.

    отключаю клемник от ПЧВ сразу все восстанавливается

    В чем проблема не пойму. может кто подскажет?
    Последний раз редактировалось KRUG; 11.03.2014 в 11:40.

  9. #9

    По умолчанию

    Очень похоже на подключение только одной линии RS-485 и земли.

  10. #10

    По умолчанию

    В смысле одной?
    а поподробнее

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. плк и пчв
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 15:33
  2. Встроенный в ПЧВ ПЛК
    от СВЗ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 11:17
  3. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  4. Встроенный ПЛК в ПЧВ и скорость АД
    от mvoltrkff в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 22:42
  5. ПЛК 110 + ПЧВ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 10:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения