В смысле один проводник пары не контачит.
Считаем, что адреса настроены правильно.
Ну и докучи проверьте, не включен ли терминатор шины в частотнике, но его влияние маловероятно.
В смысле один проводник пары не контачит.
Считаем, что адреса настроены правильно.
Ну и докучи проверьте, не включен ли терминатор шины в частотнике, но его влияние маловероятно.
проверил все еще раз:
сетевые настройки правильные, провода в порядке, терминатор шины отключен. попробовал вкл. вроде как положительный эффект есть на двух модулях медленно начали работать светодиоды 485, но это все не то.
Подвисание происходит именно в момент включения двигателя даже при нулевой частоте , до этого момента связь работает.
еще какие идеи?
что работает? RS 485 заработал?
Да, заработал 485й. Думаю все дело в создаваемых помехах было.
Сделал по пунктам:
1. Проверил, не подключены ли встроенные сопротивления шины у частотников.
2. Поставил на линию 485-го терминатор.
3. Расположил частотники согласно руководству по монтажу. Заземлил.
4. Провод от каждого частотника до двигателя продел (сделав 2 витка) в ферритовое кольцо.
5. Подключил RS-485 и все заработало корректно.
побежал кольца покупать, буду пробовать
Последний раз редактировалось KRUG; 26.03.2014 в 15:25.
бегал везде но найти не мог, и целый год 1 частотник сразу был отключен от линии, но потом и другие стали влиять на обмен. Но случайно зашел в магазин, а тут колечки лежат я не долго думая покупаю три кольца диаметр примерно 3см шириной примерно 1 см толшиной 0,5см, ставлю на отходящие провода от частотника к двигателю делая 2 витка 3 фазы через кольцо а землю мимо. и чудо при подключение кабеля RS485 сбоя не происходит все работает как часики. и все из-за каких то помех которые убираются установкой колечка ценой в 20р.
Если разработчики оборудования читают эту тему подумайте ложить это колечко в комплект к частотнику на цену вроде не должно повлиять но при наладке проблем поубавиться
Можно чуть-чуть подробнее - Как именно (можно пример кода) формировать командное слово? В моей проге нужно задавать командное слово, частоту, потом запускать двигатель. Как это сделать из основной программы PLC_PRG? ПЧВ и модбасы настроены, уже работают, но слишком заморочено