    существующая схема.
    ТРМ202 получает значение уровня воды на первый к***** если уровень превышает заданные границы, то замыкается реле и включается насос, откачивая воду до нижнего порога уровня. то есть в соответствии с установками SP и HYS. связь с трм202 по 485 интерфейсу происходит через радиоканал и не устойчивая(иногда пропадает на 2-4 часа).

    ситуация
    на объекте иногда отключают электричество, и как следствие резервуар может переполниться. поэтому оператор перед возможным отключением посылает людей которые, приезжая на объект, включают насос и потом выключают вручную (откачав воду до минимума). ставят обратно на автомат трм202 и уезжают.

    задача.
    необходимо через компьютер подать команду на включение насоса раньше чем достигнет уровень сработки верхнего уровня. (аналог действия приезжающих людей)

    вопрос.
    можно ли это сделать не изменяя параметры SP и HYS, а так же не переводя в ручной режим управления. то есть послать команду включения насоса, которая запустит насос, а трм202 сама выключит его в соответствии с заданными уровнями. или посоветуйте аналог трм202 для таких целей.

    мысли.
    менять только параметр sp нельзя так как уровень отключения сдвинется ниже минимума и соответственно насос сломается. если менять в паре sp и hys то есть большая вероятность, что не получиться сразу сменить данные параметры обратно после включения насоса (плохая связь с объектом) и насос будет очень часто включатся до восстановления параметров, что тоже достаточно сильно изнашивает оборудование.
    Анонимности в сети нет, есть только отсутствие желания вас найти.

  2. #2

    По умолчанию

    Поставь вместо ТРМ202 ПЛК и будет тебе счастье.

  3. #3

    По умолчанию

    Дешевле купить компьютер-моноблок(3-5тыс руб без монитора) технологический к уже существующей трм. чем плк, к тому же, надо разбираться с программой этого контроллера и языком программирования (или сильно просить спецов соседнего отдела). а так же всякие фишки как перехват события отключения питания и успеть сохранить параметры (половина плк 150 которые мы купили иногда не корректно сохраняли данные при пропаже питания штатными средствами приходилось мудрить спецам из соседнего отдела). так же плк достаточно "умный прибор" и как следствие обычные рабочие не смогут проверить параметры и изменить их в случае отсутствия специалиста. даже поглядеть текущий уровень сложно будет на объекте, не говоря уже про установки.
    Анонимности в сети нет, есть только отсутствие желания вас найти.

  4. #4

    По умолчанию

    ПЛК150 - это дерьмо. Скажите, а в качестве радиомодема что используете ?

  5. #5

    По умолчанию

    Геолинк Радиомодем Невод-5.
    Анонимности в сети нет, есть только отсутствие желания вас найти.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IliaIT Посмотреть сообщение
    Геолинк Радиомодем Невод-5.
    Ну и как работает этот модем ?

  7. #7

    По умолчанию

    нормально. если не слишком забит эфир. расстояние несколько километров. открытая частота, никаких особых разрешений не надо. на небольших расстояниях прямой видимости связь устойчивая, а этот объект находится в пригороде (да ещё через пол города).

    выбирали этот модем только из за прозрачного интерфейса 485. тогда(лет8-10 назад) других не было. а сейчас менять всю сеть модемов уже поздно.
    Анонимности в сети нет, есть только отсутствие желания вас найти.

  8. #8

    По умолчанию

    А конфигурирование модема в чем заключается ? И кто у Вас сетью управляет (кто Master сети) ?
    Последний раз редактировалось IVM; 29.01.2014 в 13:29.

  9. #9

    По умолчанию

    Модем сконфигурирован с помощью "заводкой" программы фирмы изготовителя. топология "звезда". то есть один базовый (передаёт всем модемам и принимает от всех), остальные работают только с ним. интерфейс, как писал, прозрачный, что в ком порт компьютера пошлёшь, то и получишь на удалённом объекте (точнее на всех объектах данной группы), а ответ приходит только от одного модема на базовый(точнее от прибора у которого есть соответствующий адрес и тип протокола запроса). для опроса параметров используется компьютер с программой написанной в дельфи, так как необходимо опрашивать несколько типов приборов различных фирм производителей. дописать в ней логику изменения параметров трм не сложно. фактически у нас своя программам опроса написанная с "0" (а вообще целый комплекс связанных между собой программ для анализа, мониторинга и управления.). опрос идёт с интервалом 3сек на 1 параметр.

    схема подключения
    комп=>rs232=>AC3=>Rs485=>радиомодем(базовый)=>эфир =>радиомодем(объект с приборами)=>Rs485=>trm202=MBA8=Эл сч.3АРТ=расходомер ursv510.
    Анонимности в сети нет, есть только отсутствие желания вас найти.

  10. #10

    По умолчанию

    А для для работы в Delphi с COM-портом используете компоненту или что-то другое ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен совет по управляемым задвижкам.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 01:51
  2. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
  3. аналог. выходы - регулировка
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •