существующая схема.
ТРМ202 получает значение уровня воды на первый к***** если уровень превышает заданные границы, то замыкается реле и включается насос, откачивая воду до нижнего порога уровня. то есть в соответствии с установками SP и HYS. связь с трм202 по 485 интерфейсу происходит через радиоканал и не устойчивая(иногда пропадает на 2-4 часа).

ситуация
на объекте иногда отключают электричество, и как следствие резервуар может переполниться. поэтому оператор перед возможным отключением посылает людей которые, приезжая на объект, включают насос и потом выключают вручную (откачав воду до минимума). ставят обратно на автомат трм202 и уезжают.

задача.
необходимо через компьютер подать команду на включение насоса раньше чем достигнет уровень сработки верхнего уровня. (аналог действия приезжающих людей)

вопрос.
можно ли это сделать не изменяя параметры SP и HYS, а так же не переводя в ручной режим управления. то есть послать команду включения насоса, которая запустит насос, а трм202 сама выключит его в соответствии с заданными уровнями. или посоветуйте аналог трм202 для таких целей.

мысли.
менять только параметр sp нельзя так как уровень отключения сдвинется ниже минимума и соответственно насос сломается. если менять в паре sp и hys то есть большая вероятность, что не получиться сразу сменить данные параметры обратно после включения насоса (плохая связь с объектом) и насос будет очень часто включатся до восстановления параметров, что тоже достаточно сильно изнашивает оборудование.