Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Как настроить тэг для записи в регистр?

  1. #1

    По умолчанию Как настроить тэг для записи в регистр?

    Какие параметры тэга следует задать в MasterOPC Universal Modbus Server. Тег используется для записи в регистр прибора ОВЕН ТРМ32. Регистр в приборе Word_16. Запись производиться по команде в Universal Modbus Device 06(preset single registers).
    Общие настройки тэга я выбираю следующие:
    Тип данных в устройстве : int16
    Тип данных в сервере: int32
    Тип доступа: WriteOnly
    Использовать перестановку байтов: истина

    Не знаю верно ли. И что ставить в пункте Дополнительно?
    Там по умолчанию везде ложь стоит.
    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    Использовать перестановку байтов: истина
    Какой именно регистр вы пишете?


    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    Не знаю верно ли. И что ставить в пункте Дополнительно?
    В вашем случае можно ничего не прописывать
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Вот ссылка на инструкцию этого прибора: http://www.owen.ru/uploads/re_trm32_sh7__1512.pdf
    На стр.80 хочу записывать в регистр U02. Уже пробовал сегодня из MasterScada используя команду в виде слайдера менял значение. Нефига в самом приборе не изменяется, а в проекте в CodeSys показывает что изменения уставки происходят. Может для записи в этот регистр ещё нужна какая-то команда, кроме 06(preset single registers)?

  4. #4

    По умолчанию

    А причем здесь Codesys?
    Больше ничего не должно требоваться - уточните у ОВЕН, почему запись не проходит.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте! Адрес регистра для чтения/записи параметра U-02 - 0x0001, при записи не забываем про перемычку для записи (клеммы 13,14).

  6. #6

    По умолчанию

    Об этом я знаю. Прикрепил проект. В проекте этот регистр называется U21.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar MK3.rar (25.9 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось rocky7; 29.01.2014 в 14:44.

  7. #7

    По умолчанию

    Во вложении пример чтения/записи параметра U-02 для ТРМ32-щ7 через MasterOPC - проверяли, работает, перемычка между клемами 13,14.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar TRM32.rar (1.9 Кб, Просмотров: 13)

  8. #8

    По умолчанию

    У меня не работает. Может из-за того что в моём проекте 2 UniversalModbusDevice c одинаковыми адресами? Одно для чтения, а второе я использую для записи по изменению значения. Прибор при этом один. Думаю что в настройках ОРС следует в моём случае выбирать для тэга не режим чтение-запись, а только запись. Может это играет роль?

  9. #9

    По умолчанию

    Изначально вопрос был про ОРС-сервер, рабочая конфигурация постом выше.
    2 разных UMD на запись и на чтение - рабочая конфигурация ПЛК.

Похожие темы

  1. как настроить и подключить
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 21:40
  2. Как настроить реле 2ТМ 1?
    от Калина04 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5