Тема: ПЧВ-1 после выключения питания не работает ПИ-регулятор

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию ПЧВ-1 после выключения питания не работает ПИ-регулятор

    Используем ПЧВ-102-1К5В в схеме для повышения и стабилизации давления воды в цехе.
    В схеме кроме ПВЧ, трёхфазный насос VILO, обратная связь для ПИ регулятора: датчик давления 10 бар с токовым выходом.
    Запрограммирован был по образцам приведённым в Руководстве по проектированию (Разделы: Поддержание заданного давления,
    "Спящий режим". После мучений и экспериментов регулятор заработал и поддерживает давление в сети 3.5 бара уже почти 2 месяца.
    Но вот проблема: при выключении сети, регулятор "ломается" и ПВЧ выдаёт минимальную установленную частоту 20гц. Для восстановления
    его работы надо просто посмотреть параметры 7-33, 7-34 (коэффициенты ПИ-регулятора) даже не меняя их. И всё, регулятор дальше работает
    и поддерживает давление. В чём тут дело?

  2. #2

    По умолчанию

    после выключения питания частотник не регулирует, если значения на входе аналогового входа не изменились больше чем на 10% при коэффициенте усиления = 1, для уменьшения данного порога увеличьте коэффициент ( например 3..4).
    Также модно предпринять хитрый ход со встроенным реле ПЧВ и ПЛК. по включению питания сделать задержку ( например в секунду) и замкнуть реле, а через реле провести линию от датчика до аналогового входа ПЧВ.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    после выключения питания частотник не регулирует, если значения на входе аналогового входа не изменились больше чем на 10% при коэффициенте усиления = 1, для уменьшения данного порога увеличьте коэффициент ( например 3..4).
    Также модно предпринять хитрый ход со встроенным реле ПЧВ и ПЛК. по включению питания сделать задержку ( например в секунду) и замкнуть реле, а через реле провести линию от датчика до аналогового входа ПЧВ.
    У нас уже был подобран коэффициент (пропорциональный) и он равен 2 и менять его не хочется, да и как понял это не гарантирует успех. Попробуем трюк с реле. Значит если правильно понял, аналоговый вход надо подключать с задержкой.

  4. #4

    По умолчанию

    У меня такаяже проблема с ПИД регулятором, не работает после сброса питания, а после изменения настройки "время интегрирования" все работает как часы.
    Пробывал трюк с реле временем, пробывал замену на аналогичный ПЧВ (не помогает), мерел ток на клемме 60 как цифровым мультиметром, так и в параметре 16-64 (во время пуска ток меняется от 4 до 16ма, что намного больше 10%). Так что проблема остается открытой.

  5. #5

    По умолчанию

    Было что-то похожее, но на разомкнутом контуре, с заданием через потенциометр ЛПО. После очередного выключения/включения сетевого питания ПЧВ перестал реагировать на изменение задания и постоянно выдавал минимальную частоту (20 Гц). Проверка и переустановка параметров из ЛПО не помогали.
    Чисто интуитивно изменил пар.4-10 (направление вращения двигателя) с 1 (против Ч.С.) на заводской 0 (по Ч.С.) с перефазировкой на двигателе. Все стало ОК, как бабушка отшептала!

  6. #6

    По умолчанию

    Попробовал изменить параметр 4-10 (было "0" поставил "1") и поменять фазы на двигателе. ЧП вообще отказался крутить двигатель в ручном режиме, хотя на сколько я понимаю он должен выдавать частоту в пределах параметров 4-12 4-14 в независимости от направления вращения.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    Используем ПЧВ-102-1К5В ...
    Но вот проблема: при выключении сети, регулятор "ломается" и ПВЧ выдаёт минимальную установленную частоту 20гц. Для восстановления
    его работы надо просто посмотреть параметры 7-33, 7-34 (коэффициенты ПИ-регулятора) даже не меняя их. И всё, регулятор дальше работает
    и поддерживает давление. В чём тут дело?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post130241

Похожие темы

  1. плк 100к после ремонта не работает с модемом
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 12:26
  2. плк-100к после перезаливки не работает
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 16:07
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 16:48
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 00:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •