Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 48

Тема: Проблемы с ПЛК 73 с Экраном

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dede007 Посмотреть сообщение
    Осмотрел еще раз с углов. все равно ни чего кроме квадратов..запуск с кнопкой пуск-стоп ни чего не дал, все тоже самое..Вложение 11549
    Впечатление такое, что на ПЛК лилась вода....

  2. #12

    По умолчанию

    он стоял 4 месяца в холодном помещении где то в -25

  3. #13
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dede007 Посмотреть сообщение
    он стоял 4 месяца в холодном помещении где то в -25
    Хана всем электролитическим конденсаторам...

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Можно попробовать их все перепаять - вдруг оклемается

  5. #15

    По умолчанию

    Всем спасибо за помощь. Проблема решена.. Высунул - всунул батарейку (которая внутри ПЛК) и все заработало)

  6. #16

    По умолчанию

    ПЛК-73 в программе работает ПИД регулятор.
    На индикатор выводятся показания с датчика температуры (первая строка),
    а на вторую уставка. Все работает, но наступают моменты когда информация с индикатора исчезает
    кратковременно потом начинает пропадать половина первой строки или второй или первая половина
    первой строки и на оборот. Такой круговорот происходит несколько секунд. Потом начинается
    нормальная индикация на экране. И происходит случайно через разные промежутки времени.
    Что такое может быть?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У Вас не правильно настроен экран.
    Внимательнее читайте инструкцию к библиотеке.
    Вызов функции не чаще чем через 200мс.

    Т.е. не нужно его обновлять в каждом цикле и будет Вам счастье....

  8. #18

    По умолчанию

    Время обновления менял от 0,2 до 0,3 с., - ничего не менялось.

  9. #19

    По умолчанию

    Zast_1.bmp вот кусок программы.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Там однако трудно что-то понять, но как я понимаю не период вызова регулируете, а время вызова.
    Это разные вещи.
    Сделайте хотя бы так:

    BLINK_E(ENABLE:=TRUE, TIMELOW:=T#200ms , TIMEHIGH:=T#1ms , OUT=> ); (*Это просто генератор имульсов*)
    R_TRIG_E(CLK:=BLINK_E.OUT , Q=> ); (*А это просто тригер, который срабатывает раз в 201мс*)
    IF R_TRIG_E.Q THEN (*И когда он срабатывает мы вызываем 1 раз в цикле нашу программу или ФБ с экраном*)
    Ekran();
    END_IF


    И еще у Вас возможно в строках символов больше максимального.
    В этом случае возможен переброс на др. строки
    Последний раз редактировалось lara197a; 18.02.2014 в 22:25.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК-73 виснет.
    от Vladimir33 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 23:20
  2. ПЛК-73
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:45
  3. ПЛК-73 - РЭ.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 14:52
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8