Показано с 1 по 1 из 1

Тема: ТРМ138. Оперативные парамеоры.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2009
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    24

    По умолчанию ТРМ138. Оперативные парамеоры.

    Доброго дня!

    Задача следующая - получить по RS485 (если возможно) с ТРМ138 параметр rCAL c одного или нескольких вычислителей на сетевые входы ТРМ151(мастер сети)..
    После некоторых плясок с бубном удалось прочитать параметры rEAd (нестабильное чтение)..
    А вот rCAL категорически не желает передаваться..
    Сетевые входы, очередь опроса и фильтры/входы скофигурированы..
    Сетевые настройки -115200, 8, no, 1, 8, б.адрес ТРМ138-8, ТРМ151-16, задержку пробовал от 1 до 50..
    DATA - Float+Time..
    Протокол ОВЕН, параметр опрашивал по адресам с 8 по 15-й.
    И ни гу-гу - либо 0,00 либо "данные не готовы"..

    Буду признателен за советы..
    Последний раз редактировалось GrOV; 24.01.2014 в 11:12.

Похожие темы

  1. ТРМ138
    от zababar в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:33
  2. трм138
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 04:56
  3. Оперативные параматры ТРМ 201
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 15:08
  4. ТРМ-151,оперативные параметры
    от Владимир С в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 11:04
  5. ТРМ138
    от alex060670 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •