Оборудование:
1. Шелушитель с двигателем 22кВт (номинальный ток 43 А)
2. Нория загрузки в шелушитель (подача управляется шибером)
3. Разгрузочный шнек 1кВт (управляется ПЧВ ОВЕН)

Техническое задание:
Поддержания нагрузки шелушителя 38 А (С возможностью изменения до 43А).
Подачу зерна в шелушитель регулировать шибером.

Подключения:
1) На силовой линии шелушителя стоит измерительный трансформатор 5/300 А.
2) Сигнал с трансформатора идет на цифровой амперметр приходит 0-5 А (при пуске до 240А).
3) Выход с амперметра (4-20ма) приходит на клемму 60 ПЧВ ОВЕН.

Проблема:
1) Так как рабочий ток от 0-50 А, на клеммы ПЧВ приходит всего 4-6,66 мА, уставка на ПЧВ не совпадает с показанием амперметра, хотя масштабные коэффициенты в ПЧВ задал правильно.

2) Не происходит адекватное ПИД регулирования (не держит заданную уставку). При большой подаче он держит 43А и скорость шнека 16Hz, а при уменьшение подачи 38 А и 12 Hz, хотя должен всегда стремится к 43А.

3 день идет неравный бой с ПЧВ ОВЕН!!! Кто сталкивался с настройкой ПИД регулятора помогите, заранее СПАСИБО!!!