Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
До крутизны ещё далеко ... непонятно, как весовая система организована, какова погрешность дозировки, и как сам процесс проходит ...
В первом посте есть технологическая схема весовой линии и структурная схема системы управления:
Схемы.pdf

Там же выложен файл архива статистики по 267 мешкам:
2013_09_17.rar
Эти данные получены еще до оптимизации передачи информации по RS-485 (2).

Заказчика полученная точность устроила, сейчас они даже настроили дозирующую заслонку в ущерб точности для уменьшения времени фасовки.
Конечно эталонных весов не было. На 10 т весах проверяли, получили +16...20 кг на 8 тоннах (сами мешки тоже весят).

В ТУ было установлено до 4 кг погрешности. После первичной настройки системы получали в пределах 1 кг.

Вообще там много факторов, влияющих на точность дозирования: вибрации от подающего транспортера, вентилятора; налипание продукта на стенки весового бункера; небольшое заедание дозирующей заслонки в следствии попадания материала между трущимися поверхностями и т.п.
Поэтому введена динамическая корректировка массы пустого весового бункера, да и подпрограмма управления заслонкой тоже больше "двух строк".