Да не выбирал я оборудование для дозирования, моя работа ЩУ и пульт управления, все остальное, в том числе и пневматика, уже было в исходной системе, о их замене речи нет!
Единственное куда влез – это замена двух пневмораспределителей на один с фиксацией в среднем положении (с двумя катушками открытия и закрытия). Изначально не корректно было управление дозирующей заслонкой, в среднем положении она не фиксировалась и иногда плыла.
Вроде первоначально пнемораспределители стояли ближе к заслонкам. Но потом все это хозяйство убрали в "Красный домик" из-за агрессивной среды и низких температур. Представьте электролит, который испаряется и конденсируется потом везде, и пыль та же дрянь.
Контроллер работает на полную (MinCycleLength=0 ms), чтобы был безошибочный обмен с СП270. От АСУ получено требуемое быстродействие. Ускорять смысла особого не имеет, как Вы правильно заметили, из-за пневматики и исполнительных механизмов.