Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60

Тема: Линия весового дозирования сыпучих материалов

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Подход к выбору оборудования для схемы дозирования, не феншуйный, у вас хорошо сыпучая хрень, прям напрашивается на скоростное дозирование, а частота обновления данных в контроллере какая? и причём не стабильная. Хотя в принципе это почти не имеет значения т.к. пневматика у вас тихоходная, почему дырки на 6? ну минимум 8 нужно с ресивером и клапанами на минимальном расстоянии от заслонки.
    Да не выбирал я оборудование для дозирования, моя работа ЩУ и пульт управления, все остальное, в том числе и пневматика, уже было в исходной системе, о их замене речи нет!
    Единственное куда влез – это замена двух пневмораспределителей на один с фиксацией в среднем положении (с двумя катушками открытия и закрытия). Изначально не корректно было управление дозирующей заслонкой, в среднем положении она не фиксировалась и иногда плыла.
    Вроде первоначально пнемораспределители стояли ближе к заслонкам. Но потом все это хозяйство убрали в "Красный домик" из-за агрессивной среды и низких температур. Представьте электролит, который испаряется и конденсируется потом везде, и пыль та же дрянь.

    Контроллер работает на полную (MinCycleLength=0 ms), чтобы был безошибочный обмен с СП270. От АСУ получено требуемое быстродействие. Ускорять смысла особого не имеет, как Вы правильно заметили, из-за пневматики и исполнительных механизмов.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    А, вообще, спасибо за критику!

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    ...... Постоянно (раз в 10 мс) считывается с МВ110-224.1ТД масса (REAL) и статус (WORD) прибора......
    Вы в этом уверены? терминальную прогу модбасовскую прицепите на эту линию для наблюдения, удивитесь.
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Уже писал, заказчик настаивал, чтобы было российское оборудование, которое можно было без проблем приобрести. .
    разве СП270 российского производства? покопайте форум, копья на эту тему ломали.
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Сам ТРМ в этом же шкафу обогреваемом находится, где всегда плюсовая температура. Обогрев включают в конце осени, отключают – в начале весны.
    А если в самый не подходящий момент питание шкафа отключат и обогрев пропадёт? как себя ТРМ поведёт? хотите видеть температуру, почему бы и нет, а вот управлять обогревом только через термостат.
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Единственное куда влез – это замена двух пневмораспределителей на один с фиксацией в среднем положении (с двумя катушками открытия и закрытия). Изначально не корректно было управление дозирующей заслонкой, в среднем положении она не фиксировалась и иногда плыла.
    Тут цилиндр двойной нужен с двумя штоками типа этого Вложение 11541 Включили оба клапана, заслонка полностью открылась, отключили один клапан, заслонка прикрылась, и осталась механически зафиксированная щель, отключили второй клапан, заслонка полностью закрылась. Щель при досыпке всегда одинакова. клапан 5/3 такой стабильности не даст.
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.01.2014 в 09:57.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Вы в этом уверены? терминальную прогу модбасовскую прицепите на эту линию для наблюдения, удивитесь.

    разве СП270 российского производства? покопайте форум, копья на эту тему ломали.
    Я же не TP760 из Китая заказывал, а СП270 купил в Ростове.

    Частота опроса тензодатчиков 44,64 Гц, т.е. обновление реальных данных по массе не чаще 22,4 мс. Если считывание массы с МВ будет даже не 10 мс, а 20 мс - это не критично. А, вообще, если бы быстродействия системы не хватало, все бы это вылилось в перевес. Тогда уже думал бы смотреть, что там в RS-485 твориться. Терминальной программой не пользовался, надо, кстати, будет для интереса глянуть.
    А Вас отклонение на 1 т в 1...2 кг не устраивают?

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    А если в самый не подходящий момент питание шкафа отключат и обогрев пропадёт? как себя ТРМ поведёт? хотите видеть температуру, почему бы и нет, а вот управлять обогревом только через термостат.
    Система обогрева автономная, питание на нее подается минуя главный выключатель ЩУ. Ввод -> отдельный автомат -> переключатель SA2 -> ТРМ -> лампы.
    Обогрев не будет работать, только тогда когда нет напряжения в сети или его намерено отключили.
    На СП270 есть отдельный экран настроек ТРМ, на ТРМ кнопки заблокированы (разблокировать можно тоже с СП270). Это сделано для того, чтобы все подряд не тыкали. Настроил ТРМ (имея определенный уровень доступа), выключил питание ЩУ, а обогрев оставил.

  6. #36

    По умолчанию

    Посмотрите терминалкой, с метками времени, очень рекомендую.
    А по поводу точности дозирования.
    11.PNG
    ошибка в процентах от заданной дозы
    дозирование через контроллер, стабильные гарантированные 50 измерений в секунду, не Овен.
    Алгоритм с определением того что в полёте при закрытии заслонки, т.е. самонастройка упреждения на закрытие.
    результат дозирования определяется после полного успокоения бункера.
    ------------------------
    Забыл добавить, весовой бункер на дозу в 700 кг. т.е. при максималке ошибка в граммах такая же
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.01.2014 в 18:59.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    Lightbulb

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Я же не TP760 из Китая заказывал, а СП270 купил в Ростове.

    Частота опроса тензодатчиков 44,64 Гц, т.е. обновление реальных данных по массе не чаще 22,4 мс. Если считывание массы с МВ будет даже не 10 мс, а 20 мс - это не критично. А, вообще, если бы быстродействия системы не хватало, все бы это вылилось в перевес. Тогда уже думал бы смотреть, что там в RS-485 твориться. Терминальной программой не пользовался, надо, кстати, будет для интереса глянуть.
    А Вас отклонение на 1 т в 1...2 кг не устраивают?
    Частота опроса тензодатчика кем? правильно, модуля МВ, садись пять...
    В МВ потом расчеты, усреднение, а только потом выход в сеть + только если плк запрашивает. С какой скоростью опрашивает плк.....
    Скорость на сколько я помню меньше 50мс не бывает тут, или даже больше.
    Последний раз редактировалось Scream; 24.01.2014 в 14:39.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    .....Скорость на сколько я помню меньше 50мс не бывает тут, или даже больше.
    я как раз про это.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post127956
    но 40-50 это на один модуль в сетке, а когда их больше, результат хуже.
    тестировал МВ110-2А, читал подряд кажется семь слов, чтобы одной посылкой оба входа получить.
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.01.2014 в 18:39.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Посмотрите терминалкой, с метками времени, очень рекомендую.
    А по поводу точности дозирования.
    11.PNG
    ошибка в процентах от заданной дозы
    дозирование через контроллер, стабильные гарантированные 50 измерений в секунду, не Овен.
    Алгоритм с определением того что в полёте при закрытии заслонки, т.е. самонастройка упреждения на закрытие.
    результат дозирования определяется после полного успокоения бункера.
    ------------------------
    Забыл добавить, весовой бункер на дозу в 700 кг. т.е. при максималке ошибка в граммах такая же
    Есть техническое задание (отклонение 4 кг), есть практическая реализация (отклонение 1...2 кг). Если данное условие не выполнено было, тогда нужно рассуждать, где и почему запаздывание. Там нет необходимости в большей точности!

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Частота опроса тензодатчика кем? правильно, модуля МВ, садись пять...
    В МВ потом расчеты, усреднение, а только потом выход в сеть + только если плк запрашивает. С какой скоростью опрашивает плк.....
    Скорость на сколько я помню меньше 50мс не бывает тут, или даже больше.
    RS-485 в данном случае не самое "слабое место" по быстродействию. В этом отношении ВУ ПЛК+пневмораспределитель+транспортное запаздывание+пневмоциллиндр с заслонкой в разы перекрывает время получения информации контроллером от тензодатчиков.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Устройство весового дозатора
    от DSV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:05
  2. датчик влажности сыпучих
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 19:23
  3. технологическая линия
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 15:52
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 20:52
  5. Уровень сыпучих материалов
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 19:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •