Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Помер ПЛК73

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию Помер ПЛК73

    Добрый день.
    Осенью приобрели ПЛК73 и установили заказчику.
    В момент наладки выяснилось что не работает один из аналоговых выходов (0-10в)
    Оставили до лучших времен, из-за необходимости запускать производство. (Теплицы для выращивания грибов)
    Сегодня позвонил заказчик и сообщил о том, что контроллер сдох.
    Напряжение приходит, контроллер молчит, подсветка не горит, экраны не показывают.

    Какие могут быть варианты решения этой проблемы?
    Я понимаю, что необходимо нести ПЛК в ремонт. Но это затянется на месяц-полтора (отдать дилеру, тот отправит в Мск, там ремонт, отправка назад)
    Сроки очень сильно поджимают.
    Есть ли какие то варианты?

    Как то - отнести к местным радиолюбителям, может смогут что-то сделать.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    А какие тут варианты могут быть?
    Ставьте вместо контроллера резисторы на задание и в ручном режиме, чтоб не выморозить всё.
    Тем временем определяйтесь с вариантами замены.

    PS
    Первый "звоночек" у Вас был ещё в октябре - вот интересно, о чём и чем Вы всё это время думали?

    PPS
    Конкретную модификацию своего ПЛК73 указали бы, может кто взаймы даст...
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 21.01.2014 в 15:33.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Ryzhij сказал главное. А перед заменой схему подключения бы и внешние условия посмотрели (свежая сварка например рядом) - а то вдруг опять на бис

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    Вероятно сгорел предохранитель. Аккуратно снимите крышку ПЛК и мультиметром прозвоните элемент FU1 (установлен рядом с клеммой питания), если предохранитель сгорел, т.е. мультиметр показывает обрыв, то замените его. В ПЛК73 используется предохранитель ВП4-3 1А/250В.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А какие тут варианты могут быть?
    Ставьте вместо контроллера резисторы на задание и в ручном режиме, чтоб не выморозить всё.
    Тем временем определяйтесь с вариантами замены.

    PS
    Первый "звоночек" у Вас был ещё в октябре - вот интересно, о чём и чем Вы всё это время думали?

    PPS
    Конкретную модификацию своего ПЛК73 указали бы, может кто взаймы даст...
    В ручном режиме все запустили, работает.
    Но в связи с массовой экономией - работают в слепую. (Показания были на ПЛК и на Скаде)

    Звоночек был, и настаивали на гарантийном ремонте. Но желание заказчика как известно ...
    Модель ККККУУУУ и есть в наличии, так что единственный выход - покупать новый, а этот в ремонт. (И отремонтированный оставить как резерв для таких ситуаций)

    Добрый день!
    Вероятно сгорел предохранитель. Аккуратно снимите крышку ПЛК и мультиметром прозвоните элемент FU1 (установлен рядом с клеммой питания), если предохранитель сгорел, т.е. мультиметр показывает обрыв, то замените его. В ПЛК73 используется предохранитель ВП4-3 1А/250В.
    Вот за это спасибо, попробуем.

Похожие темы

  1. ПЛК73-светодиоды
    от Ozzz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 13:11
  2. Помер ПЛК100
    от mc_ в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 11:26
  3. Память в ПЛК73
    от Mikalay83 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 16:55
  4. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 14:45
  5. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 20:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •