Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: HD-1022.10U и индуктивная нагрузка

  1. #1

    Question HD-1022.10U и индуктивная нагрузка

    Необходимо управлять оборотами однофазного двигателя (вентилятор). Нагрузка там 170 Вт. Производитель вентиляторов рекомендует для этого использовать тиристорное управление. По непонятным мне причинам в описании ТТР HD-1022.10U фигурирует только резистивная нагрузка. Это принципиальное ограничение?

  2. #2

    По умолчанию

    Если производитель пишет, то да.

  3. #3

    По умолчанию

    Существуют специальные регуляторы для вентиляторов.
    Например MTY 1,5 М
    Вентилятор так же должен допускать такое регулирование.
    Может появиться гудение обмоток, тихо работает с трансформаторным регулятором.

  4. #4

    По умолчанию

    Друзья,
    1. Мне надо управлять вентилятором с ПЛК, потому ручные регуляторы не подходят.
    2. По сути ТТР это и есть это MTY, и там и там тиристоры/симисторы.
    3. Производитель вентилятора может и разрешает управлять своими устройствами с помощью тиристоров, а вот производитель ТТР об этом ничего не говорит для этой модели. В других моделях КипПрибора (без регулировки) явно указаны токи для индуктивной нагрузки, которые в 8 раз ниже чем токи для резистивной нагрузки. У меня есть подозрение что КипПрибор не зря не указал ничего про индуктивную нагрузку для этого устройств.

  5. #5

    По умолчанию

    я бы готовое устройство взял. к ТТР еще дроссель надо прикручивать.

  6. #6

    По умолчанию

    Я согласен с Вами. Но, во первых, я предполагал что это ТТР и есть готовое устройство, во вторых, если это не так то я не знаю других готовых устройств с управлением по 0-10В.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Сложности возникают в управлении симисторами (и тиристорами) при индуктивном характере нагрузки.
    Приборы этого класса выключаются лишь при снижении тока через них до нуля, или при смене направления тока через них.
    Другая особенность этого класса приборов - открытие при резком изменении напряжения между анодом и катодом.

    В случае индуктивной нагрузки возникают проблемы как с определением момента смены направления тока через прибор, так и с ЭДС самоиндукции нагрузки, вызывающей резкие скачки напряжения на тиристоре при попытке отключения, что ведёт к самопроизвольному отпиранию тиристора. Искрящие контакты и скачки тока в индуктивной нагрузке также делают тиристор неуправляемым.
    Всё это ведёт к усложнению как схемы управления, так и силовой части.
    Регуляторы на IGBT менее капризны в этом отношении.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PhilipLykov Посмотреть сообщение
    Я согласен с Вами. Но, во первых, я предполагал что это ТТР и есть готовое устройство, во вторых, если это не так то я не знаю других готовых устройств с управлением по 0-10В.
    Поищите регуляторы мощности для двигателей.

  9. #9

    По умолчанию

    Такие например. http://www.priborspb.ru/
    не реклама
    Последний раз редактировалось Iroha Uta; 21.01.2014 в 13:13.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
    Такие например. http://www.priborspb.ru/
    не реклама
    Большое спасибо! Включил в проект транзисторный регулятор SB033.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Утечка тока ТТР - HD-2522-10U
    от Ser.zh в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 13:53
  2. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:37
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 17:50
  4. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 12:50
  5. 3-фазная нагрузка
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 18:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •