Тема: Нужна помощь по контроллеру трм133м-04

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь по контроллеру трм133м-04

    Есть 2 приточки с эл нагревателями для них пришло 2 шкафа с контроллерами трм133м-04. Кто может помочь их настроить? И сколько это будет стоить. Спосибо. Беларусь. Минск.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Настроить контроллеры можно самостоятельно. Уточните, пожалуйста, полные маркировки ТРМ133М-04 (типы выходных элементов), какую уставку по Т прит.воздуха необходимо поддерживать.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    К контроллеру подключен модуль МР1. Модификацию допишу пожже. Два датчика наружного и приточного воздуха дтс3005-РТ1000.В2. Выход 2-1 тэн выход 6-2 тэн выход 3-2 вентилятора. Оборудование KORF воздушный клапан с ручным приводом. Нужно сделать так чтобы температура зимой держалась +15 на ночь система отключалась . Летом просто вентиляция. При нажатии старт включается прогрев а потом переходит в Деж. зима. При ручном включении нагрева включается 1 тэн (вентиляторы не включаются). При принудительной попытке войти в режим нагрев ругается. Температуры наружную и внутр. показывает. Система исправна. Спасибо.
    Последний раз редактировалось electriccool; 10.12.2013 в 23:26.

  4. #4

    По умолчанию

    ТРМ 133М-Р РРРРР 04

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте. Уточните, Вы используете 2-х ступенчатый ТЭН? Если так, то 1я ступень подключается к выходу №2, 2-я ступень ТЭНа - к выходу №1. Вентилятор - к выходу №3. Воздушный клапан (жалюзи) у Вас запускается через выход №1 модуля МР1, так?
    Далее настройки - переведите прибор в режим Останов:
    1.- все остальные датчики, которые не используются, должны быть отключены в меню - Главное Меню/ Конфигурация/ Аналоговые входы/ Тип датчика 3 =...= Тип датчика 8 = нет датчика.
    2. Задействованы ли у Вас дискретные входы контроллера? Если да, то какие именно? К ним подключены контакты датчиков нормально-замкнутые или нормально-разомкнутые? В параметре Конфигурация/ Дискр.входы/ Логика работы дискр.входов - задано 00000000? Если так, то для пуска (чтобы убедиться, что прибор переходит в зимний режим работы "приточн.нагрев") отключите провода, подключенные к дискретному входу С4 (перевод в дежурный режим).
    3. Уставка Тприт. задается в Главное меню/ Быстрый доступ/Т пр.ЗД = 15. При этом убедитесь, что в меню Настройка / Граф.Тпр.(Тн) в параметре "Использ.графи." задано "выключить".
    4. Запуск останов системы - при запуске системы в параметре Настройка/ Машина состояний/ Тек.сост. (ввод пароля 168, кнопки "альт"+"стрелка вверх", выбор "запуск" и кнопка "ввод") - необходимо выбирать "запуск". Для останова - "останов".
    5. Для отключения в ночное время в параметрах Настройка/ Машина состояний/ Время день и Время ночь введите необходимое время дня для включения системы и вечера для ее отключения (перевода в дежурный режим).
    6. Настройка управления эд.калорифером - Параметры ИМ/ Количество ступеней = 2. В араметре Параметры ИМ/ t откр.ВК - задайте время открытия ВК (защита от повреждения при одновременном пуске с мощным вентилятором), например, 00:00:10 (10 сек.). Если такая защита не требуется, то установите там 00:00:01. В таком случае вентилятор включится сразу после перехода системы в режим работы (а не через 30 мин.).
    Здесь же в параметре t прогр.ВК установите желаемое время прогрева, если заводское значение 10 мин. (00:10:00) не подходит.
    Здесь же в параметре t ост.вент. - задайте время остановки вентилятора при переходе в дежурн.режим и останов - при переходе в эти режимы только по истечении данного времени модуль МР подаст сигнал на закрытие возд.клапана.

    7. Для того, чтобы летом была только вентиляция (без охлаждения) завысьте уставку Быстрый доступ/ Т нач.охл., например, до +100 гр.Ц.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  6. #6

    По умолчанию

    Все работает. Можно ли сделать так чтобы зимой при достижении заданной тепературы вентилятор отключался.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте. Такой функции в приборе не заложено. Реализовать ее можно с помощью внешнего блока, например, 2ТРМ1-тип корпуса.У.РР и датчика температуры. При достижении заданной Т 2ТРМ1 подаст сигнал на выключение вентилятора, а вторым своим реле подаст сигнал на дискретный вход ТРМ133М параллельно с датчиком-реле на вентиляторе (чтобы прибор не перешел в такой ситуации в дежурный режим по аварии вентилятора).
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите почему контроллер непереходит в деж. режим при замыкании с4 и не переходит в дежурный при достижении ночного времени

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Уточните, пожалуйста: какие значения заданы в параметрах "Время день", "время ночь"? Каково текущее время? Какое значение задано в параметре "Логика работы дискретных входов?
    При подаче 24 В на сомм1 и С4 используете встроенный источник питания?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  10. #10

    По умолчанию

    Время день 6-00, время ночь 19-00, текущее время 21-00. Логика работы дискретных входов 00000001. Используется встроенный источник 24в. При Подаче "+24" на с5 (пожар) и с8 (смена уставки) все работает, с4 нет. На другом контроллере работает все.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь по программированию МПР51
    от Елена (УЮТ) в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 10:13
  2. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 09:44
  3. нужна помощь по пм01
    от samser в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 17:20
  4. контроллер для систем вентиляции с электрическим калорифером и охладителем трм133м-04
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:33
  5. Нужна помощь по ТРМ201
    от andrews666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 08:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •