Тема: Аналоговый выход ПЛК160 и твердотельное реле.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию Аналоговый выход ПЛК160 и твердотельное реле.

    Здравствуйте. Подскажите, как решить проблему с аналоговым выходом ПЛК160. Подаю на выход 10 В, которые в свою очередь должны открывать трёхфазное твердотельное реле, управляющее питанием ТЭНов, но из-за внутреннего сопротивления реле, напряжение падает до 2ух Вольт, и этого мало для нормального открытия твердотелки (Необходимо 3-32 В). В итоге пропускает только одна фаза из трёх. Как можно решить эту задачу, не прибегая к дискретным выходам?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Модель ТТР (твердотельное реле) какая у Вас?
    Давайте уточним, потому что очень похоже, что Ваше ТТР рассчитано на приём дискретного сигнала.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 20.01.2014 в 16:04.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    3SSR-120DA, а так же пробовали 3SSR-80DA (INPUT 3-32VDC OUTPUT 480VAC)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MikiMouse Посмотреть сообщение
    3SSR-120DA, а так же пробовали 3SSR-80DA (INPUT 3-32VDC OUTPUT 480VAC)
    Можете поискать реле типа GDH8038VD или GDH12038VD. Прямой вход 0-10V, фазовое управление. Правда они однофазные.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.01.2014 в 12:51.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Можете поискать реле типа GDH8038VD или GDH12038VD. Прямой вход 0-10V, фазовое управление. Правда они однофазные.
    И к тому же, имеют фазное управление и будут являться источником помех.
    Для простых тэнов оно надо?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Для простых тэнов оно надо?
    Нет, не надо. Предпочтительнее ТТР с переходом через ноль. Но и задача не совсем обычная.
    Кроме как "наколхозивание" собственной схемы "усилителя" решения не вижу. Что-то типа такого:
    111.JPG

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Очень похоже на то, что я предположил. Это дискретное реле. Дискретный выход свободный есть? Можно по-пробовать реализовать ШИМ-алгоритм управления, но дискретный выход для этого должен быть транзисторным.
    Аналоговый же выход необходимый для ТТР ток управления не выдаст.
    Тут надо, как минимум. эмиттерный повторитель на составном транзисторе городить.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Огорчает, что придётся ставить модуль с транзисторными дискретными выходами, ради одной твердотелки из-за отсутствия таковых на ПЛК160. Ryzhij, может вы посоветуете, какие-нибудь твердотельные реле, подходящие для управления аналоговым выходом (0...10 В)?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    По-гуглите "пороговый усилитель" для перехода с аналога на транзисторный дискрет.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Погуглил. Это было бы совсем извращением устанавливать его в компактный щит))) Самое смешное, что установил сейчас другое твердотельное реле 3SSR-120DA того же производителя и всё заработало. Использую в программе преобразование выхода ПИД-регулятора на ШИМ для поддержания температуры, все три фазы выдают 220 В в нужный момент и никаких отклонений не наблюдаю. Ryzhij, подскажите мне на будущее, каким образом использовать управление аналоговым выходом (0...10 В) для управления нагревателями без ШИМа.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ151-01 и твердотельное реле
    от lakec в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 11:03
  2. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:12
  3. выход 4-20ма и твердотельное реле 4-32vdc
    от Shamray в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 05:30
  4. Твердотельное реле + радиатор
    от Георгий в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 20:26
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •