Тема: Интерфейсы ПЛК323

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию Интерфейсы ПЛК323

    Почему-то не получается подцепить к ПЛК323 МВ110-8А по RS485. Такая же система работала на ПЛК304.
    Перебрал номера портов до 8-ми, ничего не дало.
    Подключил 100% правильно.
    Сетевые параметры 100% одинаковые.
    Где тут могут быть подводные камни? Может на 323-м это вообще не так делается?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    У кого вообще заработал RS485 на ПЛК323?

  3. #3

    По умолчанию

    У ПЛК323 RS485-1 на СОМ4 , RS485-2 на СОМ5.

    RS485 работает.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день! На столе имеется ПЛК323-220-03.01.cs-web в описании речь идет о 2-x интерфейсах 485 и одном 232. С двумя 485-ми вопросов нет (они СОМ 4 и СОМ 5), но что то передать по 232 не получилось. Пробовал его как СОМ 1,2,3,6 - никак не выходит.. Есть у кого какие-то соображения, что я делаю не так?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexey_m Посмотреть сообщение
    Добрый день! На столе имеется ПЛК323-220-03.01.cs-web в описании речь идет о 2-x интерфейсах 485 и одном 232. С двумя 485-ми вопросов нет (они СОМ 4 и СОМ 5), но что то передать по 232 не получилось. Пробовал его как СОМ 1,2,3,6 - никак не выходит.. Есть у кого какие-то соображения, что я делаю не так?
    Я уже спрашивал про эти дела. 485 я подключал с помощью стандартных средств КДС3 и всё работает отлично, в отличии от программы из первого поста.

    Работа с интерфейсами 485 и 232 (если мы говорим о протоколе Modbus RTU), осуществляется стандартными средствами Codesys 3, через конфигурацию (см. АиП (42), стр 37).
    Организация передачи данных по другим протоколам осуществляется при помощи библиотек.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.

    Вношу уточнение: для работы с интерфейсом RS-232 необходимо выбрать Com-порт №2

    Com 232.png

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Появилась проблема.
    Даже не знаю кто виноват.
    Имеется ПЛК323, три блока МВ110-8А и два МВ110-8АС.
    Сеть: RS485
    Протокол: MB RTU
    Скорость: 115200 бод
    Адреса приборов: 100, 101,102, 50 и 51 соответственно.

    При загрузке программы всё работает корректно, считываются данные с регистров блоков и тд.
    По неведомой причине (за 2 недели не смог уловить зависимость) считанные данные с блоков сдвигаются, то есть:
    У блока МВ110-8А с адресом 100 изначально было так, где Nх - некое значение на входе х; Dх - данные, считанные с блока входа х:
    N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
    D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
    По неведомой причине становится так:
    N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
    00 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
    Аналогично на всех блоках.
    Как видно, вначале N1 = D1, N2 = D2, а потом N1=0, а N2 = D1 и тд.
    С чем это связано и как исправить?
    Грешу на корявое автоопределение блоками рабочего протокола (адресация протокола ОВЕН и Modbus разная).

Похожие темы

  1. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 13:15
  2. Интерфейсы пр-110
    от Сергей Борисович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:01
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 10:13
  4. ПЛК150 и его интерфейсы и протоколы
    от Olga_tst в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 15:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •