Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Проблема с загрузкой проекта в ИП320

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Проблема с загрузкой проекта в ИП320

    Здравствуйте.
    Не получается загрузить проект в панель ИП320.
    В руководстве пользователя в главе 5 указано, что для загрузки проекта в панель, нужно подключать нуль-модемным кабелем, через переходник, идущий в комплекте с панелью. А на сайте написано что для загрузки достаточно подключить кабель ИП320 (он же КС4 как я понимаю).
    В техподдержке уточнили, что всё-таки без переходника (тогда неплохо было бы убрать бы это из руководства)

    Итак, использую кабель КС4 + конвертор usb-rs232 profilic
    Кабель КС4 я подключаю к панели, другим концом к переходнику. После этого подаю питание на панель, включается. Затем подключаю usb кабель переходника к компьютеру. И тогда панель выдает 4 коротких сигнала. Что это означает?
    Открываю проект, и начинаю его загрузку. На панели появляется надпись Downloading 0%, и дальше ничего не загружается, после чего выдается сообщение о таймауте.

    Все брэндмауэры и антивирусы выключены. Система W7 32bit. Конфигуратор запускался от имени администратора. Пробовалось на двух разных компах, ноутбуке и стационарном (стационарный без com порта). Распайку кабеля КС2 проверил, всё ок, 32, 23, 77, 55.

    Если бы проблема была в конверторе USB/COM, то вряд ли передавался бы сигнал на установку соединения (не появлялась бы надпись Downloading)?
    Последний раз редактировалось Kontra; 20.01.2014 в 12:18.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kontra Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не получается загрузить проект в панель ИП320.
    В руководстве пользователя в главе 5 указано, что для загрузки проекта в панель, нужно подключать нуль-модемным кабелем, через переходник, идущий в комплекте с панелью. А на сайте написано что для загрузки достаточно подключить кабель ИП320 (он же КС4 как я понимаю).
    В техподдержке уточнили, что всё-таки без переходника (тогда неплохо было бы убрать бы это из руководства)

    Итак, использую кабель КС4 + конвертор usb-rs232 profilic
    Кабель КС4 я подключаю к панели, другим концом к переходнику. После этого подаю питание на панель, включается. Затем подключаю usb кабель переходника к компьютеру. И тогда панель выдает 4 коротких сигнала. Что это означает?
    Открываю проект, и начинаю его загрузку. На панели появляется надпись Downloading 0%, и дальше ничего не загружается, после чего выдается сообщение о таймауте.

    Все брэндмауэры и антивирусы выключены. Система W7 32bit. Конфигуратор запускался от имени администратора. Пробовалось на двух разных компах, ноутбуке и стационарном (стационарный без com порта). Распайку кабеля КС2 проверил, всё ок, 32, 23, 77, 55.

    Если бы проблема была в конверторе USB/COM, то вряд ли передавался бы сигнал на установку соединения (не появлялась бы надпись Downloading)?
    Эта тема обсуждалась здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post114819

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Эта тема обсуждалась здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post114819
    Простите, я не понял, как вы всё-таки проблему решили.
    Кабель ИП320 (он же КС4) я приобрёл отдельно, также в "Овен". В техподдержке мне сказали, что именно этот кабель нужен для прошивки (его распайка 23, 32, 55, 77).

    Что означает ваша фраза "Только вот через переходник родной кабель подключать не надо"?
    Спасибо.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kontra Посмотреть сообщение
    Простите, я не понял, как вы всё-таки проблему решили.
    Кабель ИП320 (он же КС4) я приобрёл отдельно, также в "Овен". В техподдержке мне сказали, что именно этот кабель нужен для прошивки (его распайка 23, 32, 55, 77).

    Что означает ваша фраза "Только вот через переходник родной кабель подключать не надо"?
    Спасибо.
    С панелью идёт переходник для подключения по сети RS-485, так вот его с данным кабелем подключать не надо. В переходнике тоже провода 2 и 3 перекрёстно запаяны.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 20.01.2014 в 12:53.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    С панелью идёт переходник для подключения по сети RS-485, так вот его с данным кабелем подключать не надо. В переходнике тоже провода 2 и 3 перекрёстно запаяны.
    А, ну да, я его и не подключал.
    Вернее, и с ним для верности пробовал, но с ним вообще от панели никакой реакции, даже надпись Downloading не появляется.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kontra Посмотреть сообщение
    А, ну да, я его и не подключал.
    Вернее, и с ним для верности пробовал, но с ним вообще от панели никакой реакции, даже надпись Downloading не появляется.
    Тогда внимательно изучайте указанную мной тему.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Как раз в тему.Купил ип320 сним кабель в комплекте КС2, в какой rs232 втыкать в плк.В инструкции не написано, со стороны шепнули что в debig,вот я и в растеренности.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Как раз в тему.Купил ип320 сним кабель в комплекте КС2, в какой rs232 втыкать в плк.В инструкции не написано, со стороны шепнули что в debig,вот я и в растеренности.
    вот здесь написано про КС2
    http://www.owen.ru/catalog/62474614

  9. #9

    По умолчанию

    Как и оказалось, проблема в совместимости переходника Logilink на чипе Profilic и Windows 7. Под ХР панель прошилась нормально.
    Также попробовал переходник Gembird тоже на чипе Profilic - работает отлично и под XP и под Win7.
    Вот такая вот лотерея с этими переходниками.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kontra Посмотреть сообщение
    Как и оказалось, проблема в совместимости переходника Logilink на чипе Profilic и Windows 7. Под ХР панель прошилась нормально.
    Также попробовал переходник Gembird тоже на чипе Profilic - работает отлично и под XP и под Win7.
    Вот такая вот лотерея с этими переходниками.
    Проблема решилась достаточно просто: необходимо скачать обновленный драйвер с оф сайта производителя, и все работает!!! Не верьте микрософту, у него дрова старые: автоматически мне было предложено 2 драйвера 2005 и 20012 года, я качнул тут http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=225&pcid=41
    драйвер 2015 года. До этого симптомы те же самые : на довнлоадинге останавливался, распайка кабеля 23 32 55 77 без переходника. Удачи"

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемы с загрузкой ПЛК154.А.М
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 22:04
  2. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36
  3. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  4. ип320 останавливается загрузка проекта
    от Generator в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •