    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для начала еще раз прозвоните кабель!
    Я один раз чуть было панель не выбросил, правда панель СП270, но симптомы были те же надпись Downloading на экране и дальше ни гу-гу.
    Сначала через раз, а потом постоянно. Оказалось из-за того, что проводки в кабеле припаяны к штырькам разъема "в натяг". Ну и отвалилась пайка. Кабель был такой же КС4, купленный у Овена.

    ЗЫ. Еще может отсутствовать контакт в самом соединении между разъемеми папа-мама (кабель-переходник или кабель-панель). Было где-то на форуме о том, что диаметры отверстий для ответных штырьков у разъемов овена могут быть больше требуемого.
    спасибо за совет, но не помогло.
    кабель прозвонил по штырькам, всё ок.
    далее - тонкой иглой в отверстиях разъёма поджал зажимы для штырьков, ну теперь точно контачит, если вдруг раньше и нет.

    Заметил, что на моём конвертере USB/COM, в холостом режиме мигает светодиод. Когда отдаю команду на загрузку проекта, то светодиод тухнет до того момента, пока я не нажму ОК в окне сообщения о превышении таймаута. То есть, всё-таки конвертер выдаёт какую-то жизнедеятельность. Но похоже в нём именно проблема, нашёл на форумах, что profilic не особо дружит с семёркой.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Как раз в тему.Купил ип320 сним кабель в комплекте КС2, в какой rs232 втыкать в плк.В инструкции не написано, со стороны шепнули что в debig,вот я и в растеренности.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Как раз в тему.Купил ип320 сним кабель в комплекте КС2, в какой rs232 втыкать в плк.В инструкции не написано, со стороны шепнули что в debig,вот я и в растеренности.
    вот здесь написано про КС2
    http://www.owen.ru/catalog/62474614

  4. #14

    По умолчанию

    Как и оказалось, проблема в совместимости переходника Logilink на чипе Profilic и Windows 7. Под ХР панель прошилась нормально.
    Также попробовал переходник Gembird тоже на чипе Profilic - работает отлично и под XP и под Win7.
    Вот такая вот лотерея с этими переходниками.

  5. #15

    По умолчанию

    Здравствуйте все
    Подскажите пожалуйста, может кто знает или где можно узнать про программирование панели ИП 320 через кабель КС4?)

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2014
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    4

    По умолчанию Проблема с загрузкой проекта в ИП320

    Petrovi4 да интересно было бы узнать, как ты починил монитор. У моего знакомого просто была аналогичная проблема, но решить так и не смогли.

    Молоко proporngirls.com

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    Рассказываю, во многих переходниках USB - RS232 есть только сигналы RX, TX - для прошивки ИП320 нужен еще один сигнал (указано в руководстве).
    Если у вас в переходнике нет остальных сигналов, то можете его смело выбросить, для прошивки ИП320 он не подойдет.

    з.ы. сам так нарвался на объекте, хорошо ребята подвезли мой другой конвертер, полноценный.
    з.з.ы. если что, то у меня система х64 W7 Хоум премиум.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Рассказываю, во многих переходниках USB - RS232 есть только сигналы RX, TX - для прошивки ИП320 нужен еще один сигнал (указано в руководстве).
    Если у вас в переходнике нет остальных сигналов, то можете его смело выбросить, для прошивки ИП320 он не подойдет.

    з.ы. сам так нарвался на объекте, хорошо ребята подвезли мой другой конвертер, полноценный.
    з.з.ы. если что, то у меня система х64 W7 Хоум премиум.
    Странно, не встречал ни одного адаптера, который не заливал бы в ИП320.
    Все от китайцев до Moxa без проблем льют.

    Другое дело с Сп270.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    приборист таких переходников валом, у самого два китайца таких валяется. нет ничего на 7-ю ногу DB9 от природы (сигнал RTS). а для ип320 он нужен.
    Вот и не шьется панелька из-за этого.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kontra Посмотреть сообщение
    Как и оказалось, проблема в совместимости переходника Logilink на чипе Profilic и Windows 7. Под ХР панель прошилась нормально.
    Также попробовал переходник Gembird тоже на чипе Profilic - работает отлично и под XP и под Win7.
    Вот такая вот лотерея с этими переходниками.
    Проблема решилась достаточно просто: необходимо скачать обновленный драйвер с оф сайта производителя, и все работает!!! Не верьте микрософту, у него дрова старые: автоматически мне было предложено 2 драйвера 2005 и 20012 года, я качнул тут http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=225&pcid=41
    драйвер 2015 года. До этого симптомы те же самые : на довнлоадинге останавливался, распайка кабеля 23 32 55 77 без переходника. Удачи"

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемы с загрузкой ПЛК154.А.М
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 22:04
  2. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36
  3. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  4. ип320 останавливается загрузка проекта
    от Generator в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •