Показано с 1 по 3 из 3

Тема: защита экранов паролем

  1. #1

    По умолчанию защита экранов паролем

    Помогите чем можете! Сделал проект в CoDeSys с визуализацией на ПЛК 150 ИМ, защитил уровневым паролем кнопки перехода на некоторые экраны визуализации(INTERN CHANGEUSERLEVEL).Сделал кнопку ввода пароля (INTERN CHANGEPASSWORD) ввожу пароль 7 уровня и вот система под защитой , но при отключении эл.питания на контроллере более 3-5мин. пароль почемуто стирается и вход на заблокированный экран становится свободный.Как исправить ситуацию? Выкладываю пример на ПЛК150ИМ Таргет 2.02.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Jeka; 07.05.2008 в 11:09.

  2. #2

    По умолчанию

    пароль хранится в ретэин переменной??

  3. #3

    По умолчанию

    Уже переделал на Retain переменные всё работает.Спасибо!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •