Тема: 2ТРМ1

  1. #1

    По умолчанию 2ТРМ1

    Добрый вечер.

    Интересует несколько вопросов по поводу прибора 2ТРМ1:

    1. Возможно ли программирование данного прибора на регулировку по определённой зависимости одного параметра относительно другого? Пример: к прибору 2ТРМ1 подключены: на ЛУ1 датчик температуры водогрейного котла, на ЛУ2 датчик уличной температуры, выходной сигнал с прибора идёт на блок управления горелкой водогрейного котла. Прибор вычисляет разницу температур и всё бы хорошо, но по данной разнице нет возможности автоматической настройки температуры котла в процессе его работы относительно уличной температуры. Если прибор рассчитан на подобное использование, то дайте, пожалуйста, описание программы. Если прибор не практикует приведённые в примере регулировки, то посоветуйте марку и модель приборов, которые рассчитаны на это. Заранее спасибо!

    2. Относительно "сдвига характеристики" и "наклон характеристики". Уличный датчик температуры - термометр сопротивления с датчиком Pt1000. Так же фирмы "ОВЕН". В программу 2ТРМ1 был занесено, что на ЛУ2 приходит сигнал с Pt1000, но погрешность измерения температуры улицы слишком велика, в сравнении с эталонным ртутным термометром. Порядка 7-8 градусов по Цельсию. Путём программирования, сделал "сдвиг характеристики" на величину погрешности. Температура уровнялась, но через несколько часов разница между датчиком сопротивления и эталонным ртутным термометром снова начала расти. Снова полез в инструкцию, где для устранения подобной проблемы описано программирование на изменения наклона характеристики, но поправочный коэффициент у меня получился меньше 1, что не соответствует с программой. Подскажите, пожалуйста, как устранить подобную проблему?

  2. #2
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    1) Судя по фунциональной схеме http://www.owen.ru/catalog/60368872 в приборе происходит только индикация разности двух датчиков без регулирования. Доступно только регулирование в отдельности каждого канала. Для вашей цели уже надо использовать контролер.

    2) По какой схеме подключен датчик температуры? Если трех проводная таких проблем просто не должно быть. Если двух проводная схема то так и будете постоянно менять наклонную.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeha Посмотреть сообщение
    1) Судя по фунциональной схеме http://www.owen.ru/catalog/60368872 в приборе происходит только индикация разности двух датчиков без регулирования. Доступно только регулирование в отдельности каждого канала. Для вашей цели уже надо использовать контролер. ...
    С ответом по первому вопросу не соглашусь, так как в руководстве написано
    Терморегулятор ОВЕН 2ТРМ1 имеет два логических устройства (ЛУ), для каждого из которых пользователь может задавать входную величину:– измеренное на входе 1 значение;
    – измеренное на входе 2 значение;
    – разность значений с 1-го и 2-го входов.
    Другое дело, что для погодозависимого регулирования этого не достаточно.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.01.2014 в 09:28.

  4. #4

    По умолчанию

    Вам нужно смотреть или ПР114
    http://www.owen.ru/catalog/89002684
    или контроллер
    http://www.owen.ru/catalog/47980605

    ТРМ не предназначен для решения таких задач.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вам нужно смотреть или ПР114
    http://www.owen.ru/catalog/89002684
    или контроллер
    http://www.owen.ru/catalog/47980605

    ТРМ не предназначен для решения таких задач.
    Ну почему же, ТРМ32 и ТРМ132, как раз для этого и предназначены. Только управляют температурой теплоносителя через КЗР, или 3-х ходовый кран.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.01.2014 в 09:44.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeha Посмотреть сообщение
    1) Судя по фунциональной схеме http://www.owen.ru/catalog/60368872 в приборе происходит только индикация разности двух датчиков без регулирования. Доступно только регулирование в отдельности каждого канала. Для вашей цели уже надо использовать контролер.

    2) По какой схеме подключен датчик температуры? Если трех проводная таких проблем просто не должно быть. Если двух проводная схема то так и будете постоянно менять наклонную.
    У меня двух-проводная схема подключения датчика. И что получается? Данный датчик температуры даст мне истинный показатель, только если я его задам сам? Тогда прибор вообще не имеет никакого смысла?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Ну почему же, ТРМ32 и ТРМ132, как раз для этого и предназначены. Только управляют температурой теплоносителя через КЗР, или 3-х ходовый кран.
    Я примерно понял о чём Вы толкуете, так регулируется подача горячей воды, но для этого достаточно теплового реле и сервопривода на трёхходовом кране. Но как это увязать с управлением работы блока горелки на водогрейном котле?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вам нужно смотреть или ПР114
    http://www.owen.ru/catalog/89002684
    или контроллер
    http://www.owen.ru/catalog/47980605

    ТРМ не предназначен для решения таких задач.
    Скачал пдф файл по ПР114, изучу его. А вот по программируемому логическому контроллеру ПЛК 63 данного файла не нашёл.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Каргальцев Посмотреть сообщение
    Я примерно понял о чём Вы толкуете, так регулируется подача горячей воды, но для этого достаточно теплового реле и сервопривода на трёхходовом кране. Но как это увязать с управлением работы блока горелки на водогрейном котле?
    Для этого вам нужен ПР114, два термосопротивления с нормирующими преобразователями и зайти на тему "Области применения ПР114", там найдёте ответы на свои вопросы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Каргальцев Посмотреть сообщение
    Скачал пдф файл по ПР114, изучу его. А вот по программируемому логическому контроллеру ПЛК 63 данного файла не нашёл.
    Берите ПЛК-73. http://www.owen.ru/catalog/54348369
    Имеет экран 4 строки на 16 символов каждая. Имеет кнопки. Всё, что нужно - в "одном флаконе".
    Он дешевле и функциональнее ПЛК-63.
    ПР-114 брать не советую - он "слепой", не имеет кнопок и нужны дорогие нормирующие преобразователи.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:04
  2. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  3. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 12:36
  4. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:05
  5. прибор 2трм1
    от Malov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 20:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •