Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
Что то как то все увлеклись контроллерами, могут все и трм, правда я знаю только 202-ую, так вот в ней, на картинке разность вроде регулируется
в руководстве http://www.owen.ru/uploads/re_trm202_1422.pdf на странице 68 в низу таблицы параметр iLU1 надо выставить в dPu

другой вопрос чтоб правильно работало, надо не наклоны со смещением подстраивать, а коэффициенты регулирования выставлять правильно
Какую температуру и из какой нужно вычесть, чтобы получить погодозависимый график работы котла?(Т_улица, Т_котла)