  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Каргальцев Посмотреть сообщение

    Хорошо, тогда на работе разберу инструкцию на ПЛК-63, надеюсь мозгов хватит чтобы разобраться. А по второму вопросу тоже хотелось бы получить более конкретный ответ. Датчик температуры, так же фирмы ОВЕН, Pt1000 двух-проводного способа подключения, о котором говорил я при создании данной темы на форуме. Как мне с ним быть? Отправлять назад продавцу? Здесь в одном из сообщений написали, что постоянно придётся менять наклонную при коррекции измеряемой уличной температуры. Какой брать датчик температуры нужно, чтобы измеряемая им величина была наиболее точна?
    У меня как раз такой и стоит на улице.
    Никаких коррекций - всё нормально работает.
    Pt1000 имеет сопротивление 1000 Ом при 0 градусах Цельсия.
    Поэтому сопротивление соединительных проводов оказывает на погрешность измерения значительно меньшее влияние, чем при варианте Pt100, у которого сопротивление 100 Ом.
    При длинной линии, возможно изначально и придётся внести небольшую коррекцию. Но это - редкий случай. Обычно - всё нормально работает.

    По поводу ПЛК.
    Про ПЛК-63 и ПЛК-73 можно подробно прочитать и посмотреть примеры здесь:
    http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
    Последний раз редактировалось kolyan; 20.01.2014 в 15:49.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    У меня как раз такой и стоит на улице.
    Никаких коррекций - всё нормально работает.
    Pt1000 имеет сопротивление 1000 Ом при 0 градусах Цельсия.
    Поэтому сопротивление соединительных проводов оказывает на погрешность измерения значительно меньшее влияние, чем при варианте Pt100, у которого сопротивление 100 Ом.
    При длинной линии, возможно изначально и придётся внести небольшую коррекцию. Но это - редкий случай. Обычно - всё нормально работает.

    По поводу ПЛК.
    Про ПЛК-63 и ПЛК-73 можно подробно прочитать и посмотреть примеры здесь:
    http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
    Нормальной работы Pt1000 наблюдать не удалось. При подключении датчика к 2ТРМ1, сразу же показания начали отличаться от показаний уличного ртутного термометра (термометр прошёл поверку). Если у Вас работал такой датчик нормально, а у меня нет, выходит мною приобретён брак? Организация, где я являюсь работником, государственная, относится к ФСИН России.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Каргальцев Посмотреть сообщение
    Нормальной работы Pt1000 наблюдать не удалось. При подключении датчика к 2ТРМ1, сразу же показания начали отличаться от показаний уличного ртутного термометра (термометр прошёл поверку). Если у Вас работал такой датчик нормально, а у меня нет, выходит мною приобретён брак? Организация, где я являюсь работником, государственная, относится к ФСИН России.
    Да пускай Ваша организация хоть к ФРС Америки относится, какая разница? Или от этого погрешность датчика увеличилась?)))

    Отправьте свой датчик на поверку - и все дела. Если не верите клейму поверителя завода.
    А рассуждать, не видя своими глазами реальную картину (провода, их длина, место, выбранное для крепления датчика, сам ТРМ и.т.д. и.т.п) - бесполезно. Потому, как подобные разговоры выливаются в бесполезный флуд на несколько страниц.
    Последний раз редактировалось kolyan; 24.01.2014 в 12:38.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Какую температуру и из какой нужно вычесть, чтобы получить погодозависимый график работы котла?(Т_улица, Т_котла)
    Ваш покорный слуга недавно реализовал что-то подобное:
    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2

    Если нужен будет излом у температурного графика котлового контура:
    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-49
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:16.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #25
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Думаю, что 2ТРМ1 хорошо подойдёт и для регулирования в индивидуальном тепловом пункте (АИТП): http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-6
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:15.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #26
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Какую температуру и из какой нужно вычесть, чтобы получить погодозависимый график работы котла?(Т_улица, Т_котла)
    Сейчас немного развил свою мысль. Если в отопительной котельной стоят котлы с одинаковыми одноступенчатыми горелками, то для включения "первых" двух горелок можно задействовать один “старый” 2ТРМ1, поддерживающий температуру воды на общем выходе котлов по прямолинейному температурному графику (уставка зависит от tнв), а для остальных - такие же 2ТРМ1 в качестве обычных реле температуры (постоянные уставки): kotelna.tk
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вопрос к разработчикам 2ТРМ1 новый. При работе с одним датчиком и двумя реле не увидел возможности задания, например, на втором экране(Scr2) функции P1S2. Более удобно нмв , когда пользователь , переключив экран, видит на верхнем индикаторе ту же температуру 1-го датчика, но уже уставку по второму реле. Или есть возможность как то обойти это? Спасибо

  8. #28
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть вопрос по прибору 2ТРМ1,который обновленный.
    В руководстве по эксплуатации стр.39 указано,что длина линии связи для подключения датчика типа ТС должна быть не более 50 метров. Аналоги снятые с производства (ТРМ202) можно было подключать с длиной линии не более 100 метров. Что можете посоветовать? Есть возможность использовать термопреобразователь с токовым выходом(длина линии 100метров), но это пока под вопросом. Что если 2ТРМ1 подключить к датчику ТСП100П с длиной линии 80-90 метров? Может у кого-нибудь есть такой опыт, просьба ответить как в таком случае ТРМ работает. Также отправил этот же вопрос в техподдержку. Пока оттуда тишина.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть вопрос по прибору 2ТРМ1,который обновленный.
    В руководстве по эксплуатации стр.39 указано,что длина линии связи для подключения датчика типа ТС должна быть не более 50 метров. Аналоги снятые с производства (ТРМ202) можно было подключать с длиной линии не более 100 метров. Что можете посоветовать? Есть возможность использовать термопреобразователь с токовым выходом(длина линии 100метров), но это пока под вопросом. Что если 2ТРМ1 подключить к датчику ТСП100П с длиной линии 80-90 метров? Может у кого-нибудь есть такой опыт, просьба ответить как в таком случае ТРМ работает. Также отправил этот же вопрос в техподдержку. Пока оттуда тишина.
    Вы точность хотите до десятых долей градуса?
    Вы хотите 100 метров МКЭШ-а тянуть, в смысле, родной колхоз по миру не пустите?

    https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.04.2024 в 21:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #30

    По умолчанию

    Сейчас у ОВЕНа после хакерской атаки проблемы со связью.
    Мысли такие (у меня есть статья про датчики температуры, и там есть раздел про разные характеристики и влияние сопротивления на них):
    Основное, что надо - получить как можно меньшее сопротивление линии до датчика и её защиту от помех.
    Этого можно достичь:
    * Применением кабеля бОльшего сечения (чем сечение больше, тем погонное сопротивления меньше)
    * Применением датчика с высоким сопротивлением в НСХ (например Pt1000 вместо 100П)
    (Оба способа применимы)

    В некоторых случаях (я работаю с ПРками и модулями аналогового ввода .8А) ОВЕН указывает в инструкциях ещё и максимальное сопротивление кабеля до датчика. Можно попробовать соориентироваться по нему.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:04
  2. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  3. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 12:36
  4. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:05
  5. прибор 2трм1
    от Malov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 20:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •