У меня как раз такой и стоит на улице.
Никаких коррекций - всё нормально работает.
Pt1000 имеет сопротивление 1000 Ом при 0 градусах Цельсия.
Поэтому сопротивление соединительных проводов оказывает на погрешность измерения значительно меньшее влияние, чем при варианте Pt100, у которого сопротивление 100 Ом.
При длинной линии, возможно изначально и придётся внести небольшую коррекцию. Но это - редкий случай. Обычно - всё нормально работает.
По поводу ПЛК.
Про ПЛК-63 и ПЛК-73 можно подробно прочитать и посмотреть примеры здесь: