Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Modbus COILS ПЛК 160

  1. #1

    По умолчанию Modbus COILS ПЛК 160

    Добрый день.
    Проблема следующая:
    Есть устройство которое необходимо включать по протоколу RS485 Modbus. Регистр включения COILS адрес 00018.
    Как с помощью ПЛК-160 в режиме мастера записать единицу в данный регистр? В настройках модбас мастера есть только 8битные регистры не могу найти как записать 1 бит. Как реализовать функцию записи COILS регистра?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    В конфигураторе плк Codesys у модбас мастера нет модбас-функции №5 (0x05) — запись значения одного флага (Force Single Coil). Используйте библиотеку Modbus.lib, у нее есть Функц. блок MB_WR_SNG_COIL. При применении Modbus.lib придется самому открывать порт и перебирать слейвы диспетчером. На форуме поищите обсуждения по ее применению.