Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Релейные выходы ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Релейные выходы ПЛК110

    Включены ли параллельно контактам реле RC цепочки?

  2. #2

    По умолчанию

    RC цепочки это на переменный ток, а если постоянный?

  3. #3

    По умолчанию

    RC-цепочками шунтируются индуктивные элементы по месту их установки.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.02.2014 в 18:02.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    RC-цепочками шунтируются индуктивные элемента по месту их установки.
    По переменному опять же току, по постоянному току ставят шунтирующий диод или я не прав.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ушаков Посмотреть сообщение
    По переменному опять же току, по постоянному току ставят шунтирующий диод или я не прав.
    Естественно по переменному.

  6. #6

    По умолчанию

    Открыл ПЛК110-60 -внутри RC цепочек параллельно контактам нет ! Это надо учесть при модернизации и разработке оборудования.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vova151 Посмотреть сообщение
    Открыл ПЛК110-60 -внутри RC цепочек параллельно контактам нет ! Это надо учесть при модернизации и разработке оборудования.
    А с чего им (RC-цепочкам) быть подключенным внутри ПЛК и тем более параллельно контактам реле. RC цепочка должна быть подключена параллельно индуктивной нагрузке, если нагрузка питается переменным током. Тогда в такой цепочке есть смысл.
    Если индуктивная нагрузка питается постоянным током, то вместо RC-цепочки нужен диод.
    А если нагрузка активная, то ни чего не нужно.
    Захват-1.png
    Таким образом вполне логично отсутствие каких-либо компонентов параллельно контактам реле внутри самого ПЛК, откуда производитель знает какая реально будет подключена нагрузка?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А с чего им (RC-цепочкам) быть подключенным внутри ПЛК и тем более параллельно контактам реле. RC цепочка должна быть подключена параллельно индуктивной нагрузке, если нагрузка питается переменным током. Тогда в такой цепочке есть смысл.
    Если индуктивная нагрузка питается постоянным током, то вместо RC-цепочки нужен диод.
    А если нагрузка активная, то ни чего не нужно.
    Захват-1.png
    Таким образом вполне логично отсутствие каких-либо компонентов параллельно контактам реле внутри самого ПЛК, откуда производитель знает какая реально будет подключена нагрузка?
    Как всегда коротко, ясно и по существу. Все равняемся на petera !!!
    Последний раз редактировалось IVM; 03.02.2014 в 14:07.

  9. #9

    По умолчанию

    Более того, очевидно, что шунтирующие цепочки должны быть подключены как модно ближе к обмотке.
    Поэтому их наличие внутри контроллера - не эффективно.

Похожие темы

  1. проблема: ПЛК110 и быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 09:37
  2. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  3. Релейные выходы ПЛК-100
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 09:31
  4. Релейные выходы ПЛК
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 19:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •