Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!

  1. #1

    По умолчанию Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!

    Здравствуйте. Совсем недавно познакомился с продукцией ОВЕН, для автоматизации производства. Всегда хотелось сделать что нибудь подобное для себя, а тут развитие производства и вот возможность "потрогать" полезные девайсы.

    Оборудование в принципе подобрал, но боязно от неопытности, прошу совета и конструктивной критики:
    Дано:
    Объект автоматизации: печь 250град. с принудительной конвекцией воздуха.
    ТЭН 60000 Вт(3*20кВт), вентиляция и дымоудаление 3*3 кВт (3х-фазные).

    Оборудование ШУ:
    1) ИБП60Б Д9
    2) СПК 107
    3) МВ110-224.8А или МВА8 ?
    4) МДВВ Р (Т?)
    5) BDH-15044.ZD3 - 3шт, далее автоматы ABB S290 1P C100, ТЭНы по 20кВт
    6) SBDH-6044.ZD3 - 9шт, далее автоматы ABB S200 3P C6 - 3шт, двигатель 3 кВт (3х-фазн.)

    Датчики тепла:
    1) Воздушный ?
    2) Один хочется крепить к детали - провод 10м ?

    Управление с избытком, на перспективу (буду добавлять датчики и лампочки).

    Прошу комментариев!

  2. #2

    По умолчанию

    МДВВ и МВА8 - старье, лучше использовать линейку 110.

  3. #3

    По умолчанию

    Хорошо, а 4) МК110-8ДН.4Р подойдет?(http://www.owen.ru/catalog/12212074)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Станислав78 Посмотреть сообщение
    Хорошо, а 4) МК110-8ДН.4Р подойдет?(http://www.owen.ru/catalog/12212074)
    Он входит в линейку 110, а дальше Вам решать подойдет ли для конкретной задачи.

  5. #5

    По умолчанию

    Вольд, у меня к Вам еще вопрос - выход (Р) работает со входом ТТР ( 5) BDH-15044.ZD3)? Спасибо

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Станислав78 Посмотреть сообщение
    Вольд, у меня к Вам еще вопрос - выход (Р) работает со входом ТТР ( 5) BDH-15044.ZD3)? Спасибо
    Если имеется ввиду релейный выход, то да. Подайте на вход этого ТТР напряжение в диапазоне 3 ... 32 VDC через контакт реле и выход откроется. Но лучше для управления таких ТТР использовать транзисторные дискретные выхода. Контакт реле имеет дребезг при коммутации.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.01.2014 в 18:58.

  7. #7

    По умолчанию

    Да релейный выход. Спасибо огромное Вольд, Вы мне очень помогли.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Станислав78 Посмотреть сообщение
    Да релейный выход. Спасибо огромное Вольд, Вы мне очень помогли.
    Прочтите еще раз пост #6.

  9. #9

    По умолчанию

    Почему вы остановились на СПК107 ? Лучше взять ПЛК110 или ПЛК160.

  10. #10

    По умолчанию

    ПЛК160-Х.А -(унифицированный сигнал тока 4…20 мА)- HD-8025.LA - я правильно понимаю?
    на ШУ СМИ2 + "крутилка" для установки t и времени выдержки + 2-3 кнопки и планшет (для тонкой настройки и вывода графиков) через Ethernet
    по цене + планшет, но возможности +200%.
    А КДС 3.5 применим для ПЛК-110(160), или только КДС 2.3?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МСД-200 -> RS485 -> ПМ01 -> USB -> ПК
    от Tigger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:36
  2. Нужна помощь! ПЛК308 <-> ПКП1Т-I
    от enginegr74 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 18:06
  3. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  4. печь,помощь
    от wert64 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •