Зоя, а к аналоговому выходу ПЛК160-Х.У сколько можно подключить HD-4022.10U, подскажите пожалуйста?
Зоя, а к аналоговому выходу ПЛК160-Х.У сколько можно подключить HD-4022.10U, подскажите пожалуйста?
Нашел в "архиве Овен": ...на практике сопротивление входного каскада HD-1022.10U составляет не менее 3,7 кОм..., вот ссылка http://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-13666.html
Вячеслав Михайлович, спасибо!
Вячеслав Михайлович подсказал R=3700 Ом.
Считаю для 3 получается при 3х параллельно R=3700/3=1233 Ом, I=(R/10V)/3=0.024А > 0.02 A => подключить без перегрузки можно два HD-1022.10U - правильно?
А какое сопротивление входного каскада у HD-4022.10U ?
Спасибо всем принявшим участие!
С учетом рекомендаций привожу список выбранного оборудования:
1) Питание ИБП60Б Д9
2) Термодатчик ДТС035-100П.В3.80+кабель МГТФЭ 3х0,12
3) ПЛК 73-ККККРРУУ-М
4) (ПЛК(K)->HT-6044.ZD3+PTP036->электродвигатель 3Ф 3кВт)*3шт
5) ПЛК(K)->HD-1025.DD3(разгон)->(BDH-20044.ZD3+РТР038+ВЕНТ-12025->тЭн 1Ф 20кВт)*3шт
Подскажите, может упускаю чего?
2) Термодатчик ДТС035-100П.В3.80+кабель МГТФЭ 3х0,12
кабель берите МКЭШ 3х0,5
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Понял, спасибо.
Да, Вячеслав Михайлович, Вы правы. Шеф торопит)