Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!

  1. #21

    По умолчанию

    Зоя, а к аналоговому выходу ПЛК160-Х.У сколько можно подключить HD-4022.10U, подскажите пожалуйста?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Станислав78 Посмотреть сообщение
    Зоя, а к аналоговому выходу ПЛК160-Х.У сколько можно подключить HD-4022.10U, подскажите пожалуйста?
    Нашел в "архиве Овен": ...на практике сопротивление входного каскада HD-1022.10U составляет не менее 3,7 кОм..., вот ссылка http://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-13666.html

  3. #23

    По умолчанию

    Вячеслав Михайлович, спасибо!

  4. #24

    По умолчанию

    Вячеслав Михайлович подсказал R=3700 Ом.
    Считаю для 3 получается при 3х параллельно R=3700/3=1233 Ом, I=(R/10V)/3=0.024А > 0.02 A => подключить без перегрузки можно два HD-1022.10U - правильно?
    А какое сопротивление входного каскада у HD-4022.10U ?

  5. #25

    По умолчанию

    Спасибо всем принявшим участие!

    С учетом рекомендаций привожу список выбранного оборудования:
    1) Питание ИБП60Б Д9
    2) Термодатчик ДТС035-100П.В3.80+кабель МГТФЭ 3х0,12
    3) ПЛК 73-ККККРРУУ-М
    4) (ПЛК(K)->HT-6044.ZD3+PTP036->электродвигатель 3Ф 3кВт)*3шт
    5) ПЛК(K)->HD-1025.DD3(разгон)->(BDH-20044.ZD3+РТР038+ВЕНТ-12025->тЭн 1Ф 20кВт)*3шт

    Подскажите, может упускаю чего?

  6. #26

    По умолчанию

    2) Термодатчик ДТС035-100П.В3.80+кабель МГТФЭ 3х0,12
    кабель берите МКЭШ 3х0,5
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #27

    По умолчанию

    Понял, спасибо.

  8. #28

    Post

    Цитата Сообщение от Станислав78 Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо.
    Возможно в 5)... HD-1025.DD3(разгон)... лишний, его выходной транзистор лишь повторит сигнал транзистора ПЛК, да и Зоя ответила, см.пост #20;
    в 4)... Вы к ПЛК(К) присоединили ххх.ZD3 *3шт., а зачем тогда в 5) к ПЛК(К)...хххDD3 ?

  9. #29

    По умолчанию

    Да, Вячеслав Михайлович, Вы правы. Шеф торопит)

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. МСД-200 -> RS485 -> ПМ01 -> USB -> ПК
    от Tigger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:36
  2. Нужна помощь! ПЛК308 <-> ПКП1Т-I
    от enginegr74 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 18:06
  3. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  4. печь,помощь
    от wert64 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •