    По умолчанию Управление тремя ТТР HD 4044 VA

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеются три указанных в заголовке реле, нагрузка три ТЭНа, схема звезда без нейтрали. Требуется изменение мощности ТЭНов вручную во время работы. На сколько я понимаю одним переменным резистором нельзя управлять тремя реле? Ставить три отдельных переменных резистора на каждую фазу не желательно в моём случае. Что можно предпринять?

  2. #2

    По умолчанию

    AAA1

    Если звезда без нейтрали, то можно управлять двумя ТТР. Такие схемы термических печей (например, Мацукони на ВАЗе) делают "загнивающие капиталисты" с целью экономии ТТР. Все нормально регулируется (приборами), хотя теоретически кажется, что неправильно (боязнь перекосов фаз).
    Тогда с помощью сдвоенного резистора можно решить проблему.
    Когда-то делал схему: 2фазы + 1ТТР на один ТЭН (работает 5лет, точность регулирования ТРМ251ТТР 0,5 град.С ).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеются три указанных в заголовке реле, нагрузка три ТЭНа, схема звезда без нейтрали. Требуется изменение мощности ТЭНов вручную во время работы. На сколько я понимаю одним переменным резистором нельзя управлять тремя реле? Ставить три отдельных переменных резистора на каждую фазу не желательно в моём случае. Что можно предпринять?
    А что если соединить входы трех ТТР HD-xx44.VA последовательно (см. вложение) и использовать один общий реостат ? Техподержка что скажет ? А лучше дайте схему входной цепи ТТР. Вот у ТТР HD-xx22.10U входы точно можно включить параллельно и осуществлять управление от одного источника напряжения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (3.8 Кб, Просмотров: 37)
    Последний раз редактировалось Вольд; 13.01.2014 в 21:03.

  4. #4

    По умолчанию

    [QUOTE=А что если соединить входы трех ТТР последовательно и использовать один общий реостат ? Техподдержка что скажет ? А лучше дайте схему входной цепи ТТР.[/QUOTE]

    Наверное не получится.
    На каждой фазе своя запитка резистора, три фазы в одну кучу?
    Последний раз редактировалось Вячеслав Михайлович; 13.01.2014 в 20:44.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    Наверное не получится.
    На каждой фазе своя запитка резистора, три фазы в одну кучу?
    Нужна схема входной цепи ТТР.
    Последний раз редактировалось Вольд; 13.01.2014 в 21:48.

  6. #6

    По умолчанию

    Вячеслав Михайлович, надо посмотреть осциллографом форму напряжения на реостате. Интересно узнать, какой ток протекает через реостат, постоянный или переменный. Сможете это сделать ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 13.01.2014 в 22:20.

  7. #7

    По умолчанию

    Вячеслав Михайлович и Вольд спасибо за отклик по теме. Жалко поддержка у кипприбора отсутствует как тут так и на своём оф сайте. Пару месяцев назад пытался у них другой вопрос выяснить.
    Как управлять тремя ТТР уже решил. Вопрос другой теперь: чему верить, каталогу или лэйбе на ТТР. Мощность переменного резистора в каталоге в разных разделах от 0,25 до 0,5, а на лэйбе ТТР аж 2,0. Я конечно не очень разбираюсь, но всёже, не слишком разнятся данные?

  8. #8

    По умолчанию

    И как решили управлять тремя ТТР ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    И как решили управлять тремя ТТР ?
    Решил и ... никак. Думал купить строенный потенциометр. Оказалось даже одиночный обычный переменник невозможно найти, искал в Питере. Сейчас звонил в микронику, тоже нет, и даже близкого по номиналу. Одно расстройство, вроде читаешь каталог резистор 560, а на деле оказывается, что такую ерунду ни где не купить. Зла не хватает, купил 3 ттр, 3 радиатора, три вентилятора, пасту и чего получил? Надо было с токовым управлением брать. Производителю неуд. Судя по всему они про этот косяк знают, по этому и молчат.

  10. #10

    По умолчанию

    Не стоит отчаиваться. Вот Вам простая идейка. Если вас удовлетворит ступенчатое регулирование мощности синхронно по трем фазам, то можно поступить следующим образом. Купите трехсекционный галетный переключатель на 12 позиций (http://www.chipdip.ru/product/rcl371-3-3-12/), напаяйте 33 постоянных резисторов (по 11 на каждую секцию) и получится одиннадцатиступенчатый трехфазный задатчик. Номинал каждого резистора – 43 кОм (470/11 = 43). Если плавного регулирования мощности не требуется, то количество ступеней можно уменьшить. Схема для одной фазы (для остальных фаз аналогично) приведена во вложении.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar S.rar (4.3 Кб, Просмотров: 34)
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.01.2014 в 09:44.

Похожие темы

  1. Утечка тока ТТР - HD-2522-10U
    от Ser.zh в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 13:53
  2. HD-2544.VA-управление переменным резистором
    от Ефим в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 07:12
  3. ТТР HD-4044.ZD3
    от Mikalay83 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 18:48
  4. Ответов: 2