Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: decode_float 15!!!

  1. #1

    По умолчанию decode_float 15!!!

    прошу помощи!!!
    программа написана и отлажена, но в бою при включении пускателя второй величины, по аналоговому входу, настроенному на тп100 происходит ошибка 15. это случается не часто (раз из 50). запитал плк150 от другой фазы, что питает катушку пускателя. результата нет!!!
    и что такой калибровочный коэффициент вообще не пойму!!
    может кто сталкивался с ошибкой 15?

  2. #2

    По умолчанию

    т.е. вы питаете плк от силовой фазы? а пускатель на какую мощность? может лучше развести силовую и информационные линии питания?

  3. #3
    Дмитрий777
    Гость

    По умолчанию

    пробовал развести не помогает!! провода с датчика температуры удалены от всех сетевых проводов. взял другой плк 150 всё тоже!!

  4. #4

    По умолчанию

    а пускатель управляется от реле плк? искрогасящая цепочка используется?

  5. #5
    Дмитрий777
    Гость

    По умолчанию

    нет. пускатель включается от кнопки.

  6. #6

    По умолчанию

    1. поставьте искрогасящую цепочку.
    2. ошибка однократная? тогда не вижу причин для паники. в любом случае добиться чтобы всегда не было сбоев не удасться, а если так, то отсекайте сбойные значения, подставляя предыдущее значение.

  7. #7
    Дмитрий777
    Гость

    По умолчанию

    Спасибо. Сейчас проделали следующее. запитали контроллер от другой фазы. оставили по входным и выходным сигналам только термосопротивление ТП100. Збои происходят.
    Процедура decode_float выдаёт ошибку 15. При этом выход с модуля RTD sensor перестаёт изменятся принимает значение -1.#QNAN. Выход только один перезагрузка контроллера.

  8. #8

    По умолчанию

    скоро крыша поедет. где вы уважаемые!!! где техподдержка.
    подключаю на вход уже не термосопротивление а термопару. только когда датчик находиться в воздухе кое как еще работает, сбои редки. но как на производстве дотянуть линию где кругом насосы, пускатели и т.п. видимо овен плк не совсем промышленный контроллер если по аналоговым входам почти постоянно выскакивает какая-то ересь!!!

  9. #9

    По умолчанию

    устойчивость к помехе имеет пределы...
    искрогасящую цепочку применили?
    и не могли бы выложить схему подключения плк, пускателя и нагрузки пускателя с указанием марок или эл. характеристик.

  10. #10

    По умолчанию

    Схемы нет. Есть контроллер к которому подключён датчик Pt100. Есть пускатель ПМЛ2160МО. Контроллер запитан с другой фазы через сетевой фильтр. Включаем пускатель кнопкой.
    При удалении от катушки пускателя более чем на 1.5 метра можно спокойно работать. Сбоев нет. Если ближе то decode_float=15. Делаем перезагрузку и работаем до следующего сбоя!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя