Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПЛК100+СП270-Т не сохраняет настройки

  1. #1

    Unhappy ПЛК100+СП270-Т не сохраняет настройки

    Исходников программы нет, комплект стоит на аппарате для варки творога. При входе в меню настройки работы меняем температуру нагрева в разных циклах сохраняем, выходим, снова входим в настройки изменения есть. Как только аппарат обесточить и включить вновь настройки сбиваются на те которые стояли ранее до изменения. Аккумуляторную батарею в контроллере поменяли. Время и дата на контроллере и панели сохраняется. Не могу понять что делать. Помогите.

    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    А раньше сохранялись?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Это верно без ПО не выйдет.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Может не все так безнадежно
    Если настройки хранятся в энергонезависимой памяти панели, а я так бы и сделал, то необходимо учитывать особенность панели по работе с энергонезависимой памятью(регистры PFW).
    Дело в том, что после изменения на экране панели, значения в регистрах PFW физически записываются не сразу, а с задержкой в несколько секунд, как бы запись в энергонезависимую память кэшируется.
    По этому попробуйте после изменения значений выключать Ваш аппарат не сразу, а подождите секунд 10 и после посмотрите, возможно все будет сохраняться.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Может не все так безнадежно
    Если настройки хранятся в энергонезависимой памяти панели, а я так бы и сделал, то необходимо учитывать особенность панели по работе с энергонезависимой памятью(регистры PFW).
    Дело в том, что после изменения на экране панели, значения в регистрах PFW физически записываются не сразу, а с задержкой в несколько секунд, как бы запись в энергонезависимую память кэшируется.
    По этому попробуйте после изменения значений выключать Ваш аппарат не сразу, а подождите секунд 10 и после посмотрите, возможно все будет сохраняться.
    Так делают только фанаты , кто использует данные (оперирует ими , тот и сохраняет) , а имея ПЛК и хранить какие-то настройки в панели - нонсенс.

    Там 99.5% виноват аккумулятор , просто стартер потерялся , может напряжение на аккумуляторе не может померять .
    По любому все решается ремонтом ПЛК .
    И безо всяких исходников .
    Можно файлы из ПЛК вытащить и залить в новый .

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Так делают только фанаты , кто использует данные (оперирует ими , тот и сохраняет) , а имея ПЛК и хранить какие-то настройки в панели - нонсенс.

    Там 99.5% виноват аккумулятор , просто стартер потерялся , может напряжение на аккумуляторе не может померять .
    По любому все решается ремонтом ПЛК .
    И безо всяких исходников .
    Можно файлы из ПЛК вытащить и залить в новый .
    Вот именно из-за проблемы с аккумулятором в ПЛК от Овена и предпочитаю хранить настройки в энергонезависимой памяти панели и минусов от такого решения не вижу. Т.к. не хочу через года полтора объясняться с заказчиками почему им необходимо менять какие-то аккумуляторы в практически новом оборудовании.
    Тем более, что в самом проекте для панели есть возможность сразу задать начальные значения для регистров энергонезависимой памяти и после загрузке проекта в пустую панель не требуется вводить эти значения вручную.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вот именно из-за проблемы с аккумулятором в ПЛК от Овена и предпочитаю хранить настройки в энергонезависимой памяти панели и минусов от такого решения не вижу. Т.к. не хочу через года полтора объясняться с заказчиками почему им необходимо менять какие-то аккумуляторы в практически новом оборудовании.
    Тем более, что в самом проекте для панели есть возможность сразу задать начальные значения для регистров энергонезависимой памяти и после загрузке проекта в пустую панель не требуется вводить эти значения вручную.
    при переработке молока в творог, нужно штук десять различных операций, если при смене операции потребуется какой нибудь параметр, предлагаете лезть в панель считывать? А если проблемы со связью или во время длительной операции отключили панель, ради экономии ресурса(ну мало ли) и откуда плк брать уставки, вариант с прекращением сохранения ретайнов в контроллере более правдоподобен
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Я не предлагаю каждый раз из программы лезть в панель за нужным параметром.

    Вот пример, панель мастер, в ПЛК есть два Slave. Один для параметров, а второй для обмена оперативными данными между ПЛК и панелью.
    В этом примере 131 параметр, которые и хранятся в панели.
    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png
    Все настройки копируются в ПЛК при включении питания установки и программа в ПЛК в любое время обращается к нужному параметру в модуле Slave а не читает его из панели. Все, панель даже можно выключить.
    В последующем, при редактировании какого-либо параметра на экране панели, только этот параметр(один регистр) обновляется в ПЛК.
    Последний раз редактировалось petera; 22.12.2014 в 23:53.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я не предлагаю каждый раз из программы лезть в панель за нужным параметром.

    Вот пример, панель мастер, в ПЛК есть два Slave. Один для параметров, а второй для обмена оперативными данными между ПЛК и панелью.
    В этом примере 131 параметр, которые и хранятся в панели.
    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png
    Все настройки копируются в ПЛК при включении питания установки и программа в ПЛК в любое время обращается к нужному параметру в модуле Slave а не читает его из панели. Все, панель даже можно выключить.
    В последующем, при редактировании какого-либо параметра на экране панели, только этот параметр(один регистр) обновляется в ПЛК.
    гут, ворчать не перестану, каждый слейв это по умолчанию глобальный ретайн, Вы просто дублируете то, что можно оставить впокое, пока не будет реальных изменений в уставках, ну и соответственно повышенный износ ресурса флеш-памяти отведенной под ретайн

    ЗЫ я вобще то подозреваю, что исходники имеются, неможет такого быть, что достаточно сложный проект отдали в одноразовое использование, видимо сдерживают факторы неразглашения
    Последний раз редактировалось capzap; 18.01.2014 в 23:56.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    А что делать , если программа в ПЛК в процессе работы меняет значение сохраняемой переменной ??? Панель как примет изменение из ПЛК ???
    И еще сколько в панели этих "PWF" энергонезависимых и если историю писать надо сколько останется ????

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПКП1Т не сохраняет конфигурацию
    от Slev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 07:57
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 09:07
  3. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 15:47
  4. ПЛК100 по Modbus on TCP - настройки
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 10:07
  5. ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •