Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51

Тема: Не работает выход OUT 24 В в ПЛК 110-60 и не реагируют входы на подачу сигнала

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    "тыкал" правда только по входам, входы никак не реагируют
    Входы в онлайн кладут на тырканье в конфигурации. Только физическое замыкание.

    Тыркать по ВЫХОДАМ - это проверка их работоспособности (повторюсь - в режиме онлайн-стоп)
    Видны ли в конфигурации СИНИЕ КВАДРАТЫ входов при соотв. горящих диодах (это можно и онлайн-старт) ?

    Если выходы работают и СИНИЕ квадраты есть - изучайте Вашу прогу. И только это.
    Мое мнение - далеко не лучший способ написания.
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.01.2014 в 13:27.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Наверное есть смысл привезти его с объекта и попробовать запустить на столе.
    Попробуйте просто повключать входы-выходы, без програмных сложностей, что бы убедиться в исправности.
    Может он просто не исправен у Вас?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tehprivod Посмотреть сообщение
    Электрик подключил входы ПЛК от внешнего источника питания 24 В, на клемму S/S (клемма№6) подал минус, на входы DI через кнопки подает плюс с того же внешнего блока питания. Программу успешно залили в ПЛК, подключились в онлайн режиме, при подаче на входы DI, загорается светодиод на ПЛК, но в программе в онлайне ничего не отображает. Нахожусь далеко от объекта, поэтому могу только предполагать, что подключение входов ПЛК выполнено неверно. Согласно схемы на ПЛК 110-60 клемму S/S и входы контроллера необходимо запитывать через встроенный блок питания ПЛК с клемм 43-44 (согл. инструкции на ПЛК). ПЛК110-60 замерили напряжение на клеммах 43-44, напряжение равно нулю.
    После подключения входов ПЛК от внешнего источника питания 24 В не могли испортить ПЛК?
    Почему не работают входы?
    Электрик правильно подключил питание.А проверить включение вх/вых можно в конфигураторе.Между 43-44 должно быть =24в ,если нет то неисправен внутр БП,по всей вероятности и ввесь плк.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    [U]
    Видны ли в конфигурации СИНИЕ КВАДРАТЫ входов при соотв. горящих диодах (это можно и онлайн-старт) ?

    Если выходы работают и СИНИЕ квадраты есть - изучайте Вашу прогу. И только это.
    Мое мнение - далеко не лучший способ написания.
    Подаем на вход 24 В, светодиод на ПЛК горит, однако СИНИЕ КВАДРАТЫ входов не горят в режиме эмуляции и в RUN и в STOP режимах.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    1) Режим эмуляции отключили?
    2)Уверенны что вы подключаетесь именно к этому плк (проверьте\смените IP)? Загорается ли индикатор при подключении?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Вы подаете 24В на вход, но при этом включаете режим эмуляции? В режиме эмуляции вы сами задаете какие входа включены, какие нет - вне зависимости от 24В на входе.

  7. #17

    По умолчанию

    Amko, в режиме эмуляция в конфигурации плк при подаче 24В на вход должен загораться синим цветом вход! А он не загорается)

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Подаем на вход 24 В, светодиод на ПЛК горит, однако СИНИЕ КВАДРАТЫ входов не горят в режиме эмуляции и в RUN и в STOP режимах.
    Да забудьте про эмуляцию-то.
    Если так в онлайне - кранты, помёрло. И схемы так и не увидели

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tehprivod Посмотреть сообщение
    Amko, в режиме эмуляция в конфигурации плк при подаче 24В на вход должен загораться синим цветом вход! А он не загорается)
    Вы издеваетесь так ? Кто кому должен и сколько ?

  10. #20

    По умолчанию

    Схему чего, станка?

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Транзисторный выход ПЛК 110 60
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 10:52
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 09:53
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:04
  4. выход к-типа плк63-не работает ?
    от edward в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:15
  5. плк 110-60-24-р-м
    от SBER в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •