Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Проблема с входом DI5

  1. #1

    По умолчанию Проблема с входом DI5

    Добрый день! Покупаем контроллеры серии ПЛК110 .Первый раз купили ПЛК110-24-60 РМ сразу при проверке обнаружил ,что не работает вход Di5 (только он - все остальные работают!!!). Отправлять в сервис ОВЕН не стали ,т.к. контроллер нужен для испытаний машин на заводе. Потом покупали ПЛК110-30, ПЛК110-32 , без проблем все работает. А вот вчера привезли ПЛК 110-60-КМ и опять не работает только вход DI5...что это???

  2. #2

    По умолчанию

    при подключении к контакту SS "+24v" ,а к DI5 "0v" - вход (как и все остальные) работает , при обратном подключении - нет. Это нормально? На обоих контроллерах одинаково . Практически всегда используем сигнальный полюс "+". Как решить проблему, если это проблема.

  3. #3

    По умолчанию

    День добрый, Денис. Данный дефект несомненно является проблемой. Все дискретные входные и выходные элементы должны функционировать - никаких исключений быть не может - в Вашем случае для выявления причины неполадки и ее устранения необходимо отдать Ваши ПЛК в ближайший сервисный центр.

  4. #4

    По умолчанию

    Перепрошивка - решает данную проблему. Только , попробовал.

  5. #5

    По умолчанию

    Аналогичная проблема с ПЛК110-32.24.Р

  6. #6

    По умолчанию

    Без програмы вход не работает - индикация. С программой все ок. На ПЛК стоит последняя прошивка 2.14.0. Вы ее повторно перешили?

  7. #7

    По умолчанию

    Это не ошибка, это особенность не зависящая от прошивки, при отсутствии программы в оперативной памяти засветка светодиодов на 5, 31, 32 входах очень слабая при наличии сигнала. При наличии даже пустой программы в ОЗУ (т.е. не обязательно записывать программу во flash, достаточно подключиться с загрузкой из среды программирования) и программная обработка и засветка светодиодов по указанным входам производится корректно.

Похожие темы

  1. Модуль дискретного ввода с 1 входом
    от Alexey Star в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:12
  2. согласование оптопары рс817 с входом плк
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 09:15
  3. проблема с аналоговым входом плк63
    от Павел ГОН в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 01:35
  4. Неприятность с токовым входом ПЛК150
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 13:36
  5. Комплектация приборов с универсальным входом.
    от Булгаков Михаил в разделе Разработки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •