    По умолчанию ПЛК+Модули ввода=Зависание измеряемых параметров

    Здравствуйте.
    Имеем следующую связку:
    ПЛК 11032М и несколько модулей ввода вывода. Иногда, данные, принимаемые с модулей ввода (всех) как бы замирают. И именения не видно. Гонится одно и тоже последнее значение.
    Контроллер продолжает нормально работать по этим данным и отдает их в диспетчерскую. Тоже и на панели оператора, на объекте. Но на графиках идет прямая линия. Если бы данные замирали с одного модуля - все было бы понятно, но тут со всех сразу и одновременно. Ошибок при обмене с модулями нет. Связь модулей и контроллера по RS485. Все модули в одном шкафу. Наводок быть не должно, да и тогда были бы проблемы со связью.
    Лечится перезагрузкой контроллера и модулей. Отдельно не получится - они в одной связке по питанию. Проявляется это редко, но всегда неожиданно.

    Такое наблюдается на двух объектах, и только на 1032М. На L ни разу такого не видел. Программы практически идентичные. Объект удаленный. Отловить сам момент "замораживания" данных не удается...
    Есть идеи? Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Пропадает связь по RS-485. Вероятно, есть ошибка в прошивке ПЛК.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Пропадает связь по RS-485. Вероятно, есть ошибка в прошивке ПЛК.
    Я так и предполагаю. Ситуация однотипная на обоих Эм-ках... Прошивка последняя... Но с другой стороны данные-то получаются, или это контроллер последние полученные использует и для себя и на выход...

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, Anthonymus.
    У вас на интерфейсе RS485 есть аналоговые модули? Количество аналоговых модулей более одного? Используете протокол МодБас-РТУ? Настраиваете опрос данных в ПЛК-коннфигурации?
    Если на все вопросы ответ "ДА" то переход на протокол ОВЕН решит данную проблему :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,678

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Anthonymus.
    У вас на интерфейсе RS485 есть аналоговые модули? Количество аналоговых модулей более одного? Используете протокол МодБас-РТУ? Настраиваете опрос данных в ПЛК-коннфигурации?
    Если на все вопросы ответ "ДА" то переход на протокол ОВЕН решит данную проблему :-)
    Что это за бредовый набор предположений ???
    От праздников отходим?

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    я бы не стал с Гансем спорить,намек вроде очевиден, но вот не стал бы и овен предлагать, достаточно на модбас аскии перейти

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо.
    Точно, у меня ModBus RTU. И модулей аналогового ввода больше одного. Неужели так критично?
    Попробую перейти на АСКИ.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Ну а я, как обычно, предложу забыть про мастера в конфигурации. И замечательно работать с РТУ.
    )))

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,678

    По умолчанию

    Вот если все-все-все подсобрать и , так особо не разбираясь , передать нормальному юристу , можно с Овена высудить так 1500000 рубликов , т.к можно подумать , что обрудование ПЛК Овен полностью не работоспособное .

    Только вот от категоричных советов (особенно новичкам ) подташнивает . Человек только начал работать , а ему :- конфигуратор это д..мо , надо бибки юзать, да куда ему нах..н бибки ???
    Про протокол Овен вообще молчу , нестандартная ориентация что-ли .
    По личному опыту скажу так - все работает с Модбас РТУ нормально и !!!! Через конфигуратор !!!! Если у вас не работает ИЩИТЕ КОСЯКИ .
    И примеров по форуму навалом , когда сначала не работает , а потом все нормально , просто мозги надо включать.
    Достаточно посмотрел , как некоторые конфигурацию делают и что , бедный конфигуратор виноват ??? Модбас РТУ виноват !!! Может все-таки мозг , недочитатавший , недополучивший и непераваривший инфу виноват ,а может человек вообще не в свое дело полез .
    Басня у Крылова есть , Квартет называется , рекомендую нагуглить , щас из школьной программы вроде убрали.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 10.01.2014 в 16:33.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Вот если все-все-все подсобрать и , так особо не разбираясь , передать нормальному юристу , можно с Овена высудить так 1500000 рубликов , т.к можно подумать , что обрудование ПЛК Овен полностью не работоспособное .

    Только вот от категоричных советов (особенно новичкам ) подташнивает . Человек только начал работать , а ему :- конфигуратор это д..мо , надо бибки юзать, да куда ему нах..н бибки ???
    Про протокол Овен вообще молчу , нестандартная ориентация что-ли .
    По личному опыту скажу так - все работает с Модбас РТУ нормально и !!!! Через конфигуратор !!!! Если у вас не работает ИЩИТЕ КОСЯКИ .
    И примеров по форуму навалом , когда сначала не работает , а потом все нормально , просто мозги надо включать.
    Достаточно посмотрел , как некоторые конфигурацию делают и что , бедный конфигуратор виноват ??? Модбас РТУ виноват !!! Может все-таки мозг , недочитатавший , недополучивший и непераваривший инфу виноват ,а может человек вообще не в свое дело полез .
    Басня у Крылова есть , Квартет называется , рекомендую нагуглить , щас из школьной программы вроде убрали.
    А слабо вместо басни, видео выложить какой такой проект у Вас работает нормально, чтоб было с чем сравнивать, может Вы по одной переменной с двух трм202 пользуете, чем тут хвастаться...
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналоговые модули ввода
    от Илья Андреевич в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 19:20
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 21:40
  4. ПЛК+модули ввода ADAM
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 03:44
  5. Модули ввода дискретные
    от Василий Куц в разделе Разработки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 09:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •