Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Удаленное подключение CoDeSys к ОВЕН ПЛК через модем

  1. #1

    По умолчанию Удаленное подключение CoDeSys к ОВЕН ПЛК через модем

    Добрый день! Кто нибудь пробовал использовать удалено соединиться к ПЛК160 из CodeSys, документацию брал отсюда http://www.owen.ru/uploads/inctrukci...erez_modem.pdf. Но не получились.
    В файле CoDeSys.cfg следующие строчки:
    ModemCfg=1
    ModemPort=1
    ModemPortSp=9600
    а в modem.cfg:
    MaxAnswerTime=40
    TestPeriod=5
    RequestTimeout=1
    IdleDisconnectionTime=60
    SoftwareFlowControl=0
    ModemInitFileName=
    скрин настройки соединения с модемом
    scr.JPG
    Соединения не происходит, не подскажете почему?

    PS в проекте также использую библиотеку отправки SMS http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029 влияет параметр CsdClose=TRUE из блока FB_SMS_SR на удаленное соединение между CodeSys и ПЛК?

  2. #2

    По умолчанию

    a) Вы без библиотеки SMS пробовали?
    б) выложите проект, я посмотрю...
    в) а зачем Вам это нужно, не подскажете?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Starostin Посмотреть сообщение
    Добрый день! Кто нибудь пробовал использовать удалено соединиться к ПЛК160 из CodeSys, документацию брал отсюда http://www.owen.ru/uploads/inctrukci...erez_modem.pdf. Но не получились.
    В файле CoDeSys.cfg следующие строчки:
    ModemCfg=1
    ModemPort=1
    ModemPortSp=9600
    а в modem.cfg:
    MaxAnswerTime=40
    TestPeriod=5
    RequestTimeout=1
    IdleDisconnectionTime=60
    SoftwareFlowControl=0
    ModemInitFileName=
    скрин настройки соединения с модемом
    scr.JPG
    Соединения не происходит, не подскажете почему?

    PS в проекте также использую библиотеку отправки SMS http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029 влияет параметр CsdClose=TRUE из блока FB_SMS_SR на удаленное соединение между CodeSys и ПЛК?
    Соединение ПЛК со средой по последовательному порту возможно ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДЕБУГ 232 и !!!! ШНУРКОМ с ПЕРЕМЫЧКОЙ ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ!!!!!!!
    Модем в режиме дозвона и CSD это МОСТ вместо проводов.

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 04:56
  2. Удаленное подключение средой CoDeSys
    от Александр02 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 23:39
  3. Примеры работы с GSM/GPRS модемом ПМ01
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:32
  4. подключение плк овен к Scada через Opc
    от ks-app в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 17:30
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 08:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •