Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЛК110 + Labview

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 + Labview

    Добрый день!
    Каким образом можно поключить ПЛК 110 к Labview? для передачи измеренных значений. Физически кабелем Ethernet. Пытался настроить OPC-драйвер по протоколу ОВЕН. Там нету в списках приборов ПЛК 110.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Fix_m.
    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Каким образом можно поключить ПЛК 110 к Labview? для передачи измеренных значений. Физически кабелем Ethernet. Пытался настроить OPC-драйвер по протоколу ОВЕН. Там нету в списках приборов ПЛК 110.
    Все делается не сложно :-)
    Достаточно сымитировать любой пробор в ПЛК-конфигурации и тогда можно пользоваться OPC-драйвер по протоколу ОВЕН.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Fix_m.

    Все делается не сложно :-)
    Достаточно сымитировать любой пробор в ПЛК-конфигурации и тогда можно пользоваться OPC-драйвер по протоколу ОВЕН.
    Как понять "сымитировать"?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, Фикс_м.
    В ПЛК-конфигурации реализовать слейв. И в этом слейве создать в точном соответствии с описанием прибора (МВА8, МВУ-8Р, ТРМ138 и тд.) регистры и тд. Теперь в эти переменные в ПЛК-конфигурации присваиваем значения переменных и читаем их ОРС-сервером от ОВЕН :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Это же сплошной гемморой!!!!
    Можно ведь использовать стандартный кодэсисовски opc - сервер.
    Запускаем CoDeSys OPC Configurator - там надо добавить переменные, к которым необходимо получить доступ. Доступ можно организовать для любых переменных проекта.
    В LabView подключается в стандартном DataSocket сервере.
    Еще можно почитать тут:
    http://www.ni.com/white-paper/7450/en/
    Прикладываю пример, сделанный несколько лет назад. Надо только правильно настроить Codesys OPC сервер и LabView DataSocketServer.

    Альтернативно, можно считывать/записывать переменные, используя Network Variables. Это тоже делал - работает.

    Альтернативно, можно, используя UNM.lib, создать TCP SLOT и передавать любые сообщения между LabView и ПЛК. Это тоже работает.

    Наверняка можно через UDP сообщения, используя системные библиотеки Codesys, также передавать любые сообщения между LabView и ПЛК. Этого не пробовал, но не вижу проблем.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    А про настройку OPC сервера написано в OPC_20_How_to_use.pdf

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, Fix_m.
    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    Как понять "сымитировать"?
    Попробуйте как показано во вложении.
    Я пытался сымитировать модуль ввода МВА8, с базовым адресом 16. Из-за особенностей протокола ОВЕН, для опросы очередного входа МВА8 необходимо изменить адрес :-) То есть первый вход 16, второй 17 и тд.
    На счет ОРС-сервера от CoDeSys - данный сервис очень критичен к проблемам связи (лично мои домыслы), а ОРС-сервер от ОВЕН работает без проблем :-)
    Изображения Изображения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Fix_m.

    Попробуйте как показано во вложении.
    Я пытался сымитировать модуль ввода МВА8, с базовым адресом 16. Из-за особенностей протокола ОВЕН, для опросы очередного входа МВА8 необходимо изменить адрес :-) То есть первый вход 16, второй 17 и тд.
    На счет ОРС-сервера от CoDeSys - данный сервис очень критичен к проблемам связи (лично мои домыслы), а ОРС-сервер от ОВЕН работает без проблем :-)
    большое спасибо!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    А про настройку OPC сервера написано в OPC_20_How_to_use.pdf
    воспользовался вашим вариантом=)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Fix_m.

    Попробуйте как показано во вложении.
    Я пытался сымитировать модуль ввода МВА8, с базовым адресом 16. Из-за особенностей протокола ОВЕН, для опросы очередного входа МВА8 необходимо изменить адрес :-) То есть первый вход 16, второй 17 и тд.
    На счет ОРС-сервера от CoDeSys - данный сервис очень критичен к проблемам связи (лично мои домыслы), а ОРС-сервер от ОВЕН работает без проблем :-)
    попоробовал. получилось наполовину....
    Вложение 11685
    Вложение 11686
    Вложение 11687

    В Лабвью видит только одну из переменных=( не пойму почему.
    на картинках нету, но в сымитировал ТРМ138 в ОВЕН ОРС-сервер.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. owen + labview
    от Gozo в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 16:15
  2. Owen and LabView
    от Alexg35 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:16
  3. Owen and LabView
    от Alexg35 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:16
  4. LabView
    от Партизан в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 09:24
  5. MBA8 + LabView 8.5.1
    от Коротенко в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •