Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39

Тема: Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК

  1. #31

    По умолчанию

    Здравствуйте. У меня тоже появилась проблема со связью ПР114 со СМИ1 через ПР-МИ485.
    Сделал проект, ПР114 управляет двумя двигателями Вкл/Выкл, по команде опреатора. На 2-х СМИ1 выводились значения таймеров и аналоговых входов. Всё работало, пока не написал макрос для пересчета значения 2-х аналоговых входов. В симуляторе всё работало отлично. И считало правильно, входные(8 шт), выходные(2 шт) данные представлены типом с плавающей точкой. Для вывода в СМИ1 Результат сохранял в сетевых выходах (Целочисленные), через функцию "ToInt". Макрос писал на одном компе, потом экспортировал и импортировал на тот с которым ранее работал с ПР114. Импортировал макрос в уже рабочий проект, подцепил входа/выхода. Залил в ПР114, загорелась красная лампочка "Авария". Хотя OwenLogic ни на что не ругнулся. Смотрел, смотрел, короче пришел к выводу, что нужно Закрыть редактор, импортировать макрос, сохранить проект, закрыть/открыть редактор, убедиться, что всё на месте и попробовать залить. Вроде, помогло, "Авария" не загорелась, данные на СМИ1 отображались, но только один выход макроса, второй показывал ноль. Хотя в симуляторе, были вычесленные значения выходов, совпадали с вычислениями на бумаге, после "ToInt" - так же был ожидаемый результат. Но на СМИ1 были одни точки(...) Второй выход отображался корректно и совпадал с расчетным. На всякий случай результат первого выхода поделил на 1000, вдруг, вычисленное число слишком длинное и не умещается на СМИ1. Вроде, так и получилось, хотя в симуляторе до деления результатом было целочисленное, четырёхзначное число. Странно. Результат вычислений, который появился на СМИ1 не совпадал с вычесленным на бумаге и с симулятором при тех же входных переменных. При попытках разобраться почему, периодически на ПР114 загоралась "Авария", лечилась перезаливкой проекта после сохранения и закрытия/открытия конфигуратора. Иногда после нажатия на кнопку "Сохранить" звездочка (сообщающая о наличии различий между сохранённой версией и редактируемой) не исчезала, ни для макроса, ни для проекта, в котором он вызывался. Почитал про лампочку "Авария", рекомендация - обновить встроенное ПО. Что и сделал по итоговым инструкциям в соседней ветке, с джампером. Процедура прошла успешно, судя по сообщению конфигуратра. Но связь между СМИ1 и ПР114 пропала. Вижу, что лампочка на ПР-МИ485 моргает - это запросы мастера сети, а на ПР114 не моргает. Проверил всё, соединительный кабель, адреса, скорости, стоповые биты и биты чётности. Всё равно нет связи. На что грешить не знаю и что сделать не знаю. Собираюсь взять у знакомых портативный мультиметр и посмотреть со стороны ПР114 наличие сигналов на входе RX, от TX ПР-МИ485. Кто, что может посоветовать? Является ли это гарантийным случаем?

  2. #32

    По умолчанию

    Осциллографом вижу, что запросы от ПР-МИ485, есть, но ПР114 не отвечет. В очередной раз проверил адреса, скорость, бит чётности, стоповый бит, всё в норме. кабель проверил, заменил. Результата нет(

  3. #33
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex2k3 Посмотреть сообщение
    Осциллографом вижу, что запросы от ПР-МИ485, есть, но ПР114 не отвечет. В очередной раз проверил адреса, скорость, бит чётности, стоповый бит, всё в норме. кабель проверил, заменил. Результата нет(
    телепаты не просто в отпуске, а по состоянию здоровья не могут читать мысли. Проекты где?

  4. #34

    По умолчанию

    https://yadi.sk/d/wHCIwnMpYuLub

    Уровень сигнала TX +3.8В
    Со стороны ПР114 есть +24В и +5В
    Со стороны ПР-МИ485, на кабеле вместо +24В - 0В, вмсто +5В - +3,8В. Видимо что-то с разъёмом RJ12 на ПР114.

  5. #35
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex2k3 Посмотреть сообщение
    Осциллографом вижу, что запросы от ПР-МИ485, есть, но ПР114 не отвечет. В очередной раз проверил адреса, скорость, бит чётности, стоповый бит, всё в норме. кабель проверил, заменил. Результата нет(
    ээээээ, как бэ по поводу адресов я не совсем уверен что все проверено, вот смотрю ПР114 в качестве слейва имеет адрес 16, смотрю проект СМИ1_1 адрес источника 1, вчем подвох?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #36

    По умолчанию

    А, ну прошу прощения, это я экспериментриовал. На самом деле у ПР114 адрес: 1. Это я пробовал, на СМИ1 установить адрес ПР114, 16. Но, результата не было.
    Последний раз редактировалось alex2k3; 02.08.2014 в 17:21.

  7. #37

    По умолчанию

    У Овена слабое звено это кабель, прозвонить нужно!!!

  8. #38

    По умолчанию

    В общем, дело не в кабеле. Проверил ПР-МИ485 с другим ПР114 и со своим кабелем (моим) - работает. Со стороны ПР114 +5В и +24В присутствуют, осциллографом данные вижу, которые приходят от ПР-МИ485 (уровень 3,8В, не знаю какой уровень должен быть). Получается, что проблема в прошивке ПР114, т.к. по одному и тому же каналу связи передаются данные и для прошивки ПР114 и для обмена с ПР-МИ485 (ПР114 - прошивается), но на запросы от ПР-МИ485 не отвечает. Даже лампочка не моргает. Попробовал обновить прошивку до уровня поставляемой на диске с ПР114, не помогло. Если кто знает подскажите, какой уровень сигнала должен быть на TX-ах ПР114 и ПР-МИ485? Что еще можно проверить?

  9. #39

    По умолчанию

    Продавец сообщил, что это гарантийный случай. Т.к. сами наступали на эти же грабли. Показали свой лист "гарантийного осмотра", написано, что-то вроде: "Перепрошивка коммуникационного модуля, настройка". Выдали новый ПР-114.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. УКТ38-Щ4 <-> АС2 <-> COM_порт (глюки)
    от stepagrus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:07
  2. ПМ01 <=> AC4 <=> USB PC кто пробовал?
    от chummy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 12:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. [плк]->usb->[ас4]<--->[ас4]<-usb<-[пк]
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:42
  5. PLC100 <GSM> OPC (Lectus) <--> Trace Mode 6
    от MegaMonstrBEN в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •