а вот print screen ac4.png
а вот print screen ac4.png
Дайте принтскрин СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕтРЫ ПР в овен лоджике ....
электронщик до мозга костей и не только
ловите owen.png
кажется я начал понимать
Очеееень мега огромное спасибо !!!!!!!!!
Ёще бы в ТМ шаблон дали
Прибор ожил
ошибка была в адресе прибора и кол-ве стоп-бит
16
1,5
Ещё раз спасибо
С этого и надо было начинать (адрес ПР) и темы не плодите...
Последний раз редактировалось rovki; 09.01.2014 в 19:19.
электронщик до мозга костей и не только
Так в сети каждое устройство имеет свой адрес .А где же еще смотреть адрес слейв устройства- ПР ,как не в овен лоджике(он по умолчанию 16).Можно и в ОПС (мастере) поменять адрес на 16 .
электронщик до мозга костей и не только
Подскажите, кто-то пробовал сканировать аналоговые входы ПР114 с помощью ОПС? Какой результат? Поделитесь, плиз.