Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 131 по 140 из 140

Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110

  1. #131
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Добрый день. Прошу прощения, что втиснулся в Вашу тему, но вопрос у меня близкого типа.
    Необходимо подключить преобразователь расхода ПРЭМ к дискретному входу ПЛК150 220.
    У ПРЭМа имеется числоимпульный выход на пассивном выходе n-p-n с встоенным резистором 150 Ом в эммитере (-F1) и коллектор(+F).
    Характеристики выходного ключа: Uкэ макс =30В, Iк макс = 5 ма., Uнас = 0.4В., при Iк макс.
    Вопрос как и в теме, требуется ли подтягивающий резистор с коллектора на +Uпит.. Источник питания будет тот-же, что питает сам ПРЭМ -12В.
    Спасибо.

  2. #132

    По умолчанию

    С вашим прибором все очень просто. Никакого внешнего источника питания не надо. Я только боюсь, что резистор 150 Ом, который включен в цепь эмиттера прибора может мешать (вход ПЛК не будет срабатывать при открытом транзисторе прибора и придется делать вольтодобавку). Схема подключения приведена во вложении. Входной ток дискретного входа ПЛК150 надо уточнить в техподдержке "ОВЕН", т.к. в РЭ он не указан. Этот ток не должен превышать 5 мА.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (3.9 Кб, Просмотров: 146)
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.01.2014 в 14:28.

  3. #133

    По умолчанию

    Входной ток дискретного входа ПЛК150 можно легко измерить миллиамперметром, перемкнув им (миллиамперметром) любой из дискретных входов.

  4. #134
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Входной ток ( пощупал) порядка 6 мА.
    Вопрос техподдержке ОВЕН :
    В Р.Э. на ПЛК 150 на странице 45 рисунок Б.6 схема подключения к ПЛК150 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом. Эта схема применима для датчиков в предыдущих постах, а для моего случая она применима? Для ПРЭМ холдинга Теплоком?
    Спасибо.

  5. #135

    По умолчанию

    6 мА нормально для вашего датчика.

  6. #136

    По умолчанию

    Еще один интересный вопрос. Каково расстояние от датчика до ПЛК ?

  7. #137
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Растояние по прикидкам 3-4 метра. Про ПРЭМ - его выход уже содержит токоограничитель на встроенном резисторе 150 ом в цепи эммитера, что и меня смущает.
    Спасибо.

  8. #138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Мих Посмотреть сообщение
    Растояние по прикидкам 3-4 метра. Про ПРЭМ - его выход уже содержит токоограничитель на встроенном резисторе 150 ом в цепи эммитера, что и меня смущает.
    Спасибо.
    Чтобы проверить работоспособность для Вашего случая можно промоделировать ситуацию. Сделайте так, как показано во вложении. Можно использовать любой маломощный кремниевый диод. Если при подключении такой цепочки вход ПЛК150 включится, то все будет нормально и при подключении прибора ПРЭМ. Заодно замерьте тестером падение напряжения на этой цепочке (между клеммами 0 и DI-X), может пригодиться в дальнейшем. также померьте ток в цепочке.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Модель.gif 
Просмотров:	292 
Размер:	1.9 Кб 
ID:	11440  
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.01.2014 в 17:07.

  9. #139
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Да попробую, теперь уже только в понедельник. По сути должен увидать.

    Спасибо.

  10. #140
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Проверил на диоде с резистором 150 Ом. Падение напряжения с 5 В., до 1.4 В. при подключении одного диода и резистора 150 Ом. Диод импортный ( 4148 ). Ток через цепь 5 мА., ПЛК уверенно увидел такую цепочку. При подключении 2-х диодов и рез.150 Ом., падение напряжения до 1.9В., ПЛК видит. Температура правда у нас выше комнатной +26 С.
    Можно с уверенностью ехать на объект и подключать.
    Спасибо Вольду и всем.

Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314

Похожие темы

  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 19:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 17:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •