Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчиков БВК к Овен110

    Подскажите пожалуйста - можно ли подключать БВК-261-24 непосредственно ко входам контроллера,или нужен шунтирующий резистор?
    Каково входное сопротивление контроллера?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Можно, главное чтобы на выходе было 0+24в
    Последний раз редактировалось zendo057; 04.01.2014 в 21:08.

  3. #3

    По умолчанию

    Подключал...в результате на входе 7.5В,после введения в щель пластины - 3В.Мне кажется Вы неправы.Нужна активная нагрузка для нормальной работы выходного каскада датчика.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Подключал...в результате на входе 7.5В,после введения в щель пластины - 3В.Мне кажется Вы неправы.Нужна активная нагрузка для нормальной работы выходного каскада датчика.
    Вы бы сказали какая схема выходного каскада датчика .Если открытый коллектор ,то нужно ставить резистор на +24 .И что за прибор овен110?Схема входного каскада есть в описании (инструкции по эксплуатации)
    Последний раз редактировалось rovki; 04.01.2014 в 23:19.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Прибор - Овен ПЛК110-24.32.Р На схеме показаны внутренние, резисторы 3.2 кОм.Видимо их сопротивление слишком велико для БВК.
    Схемы самого датчика нигде нет - это чёрный ящик.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 00:35.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Вот сдесь посмотрите http://www.electromonter.info/device/bvk.html

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста - можно ли подключать БВК-261-24 непосредственно ко входам контроллера,или нужен шунтирующий резистор?
    Каково входное сопротивление контроллера?
    Нашел проблему, с тремя концами разобраться не можешь. Подключай как показано во вложенном файле.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.gif 
Просмотров:	1090 
Размер:	19.8 Кб 
ID:	11280  
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.01.2014 в 14:25.

  8. #8

    По умолчанию

    Подключал,но происходит как описано выше - нет чёткого срабатывания датчика от 0 до 24В.Выходное напряжение ограничивается диапазоном 3-7.6В.Мне кажется, это из-за несогласованности выходного сопротивления датчика с входным сопротивлением контроллера.Ведь эти датчики разрабатывались под другую нагрузку.На вашем форуме за 2007г. было сообщение,что эти датчики нормально работают только при выходном токе не менее 50мА и сопротивлении шунтирующего резистора 100-500Ом.Вообще максимальный ток выходной ток этого датчика - 300мА.
    Сопротивление входа контроллера - 3.2кОм,следовательно входной ток не более 7мА.
    Для питания датчика использован китайский,импульсный блок питания MENWELL - не может ли он каким либо негативным образом влиять на работу внутреннего генератора датчика?
    А какова функция резистора 1кОм на входе оптопары?
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 15:17.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    БВК нужно правильно подключить.Красный+ белый- общий, синий выход+.Общий соединяете с s/s синий ко входу плк.Если не работает то подключите реле на выход и проверте работоспособность.

  10. #10

    По умолчанию

    Я их вчера 11 штук подключил - красный(+),белый(-) и сом модуля ввода ,синий(вход модуля ввода) и на всех 3-7.6В.Если разорвать выходную цепь какого либо из датчиков,то напряжение на его выходе поднимается до 24В,но на вдвигание пластины в щель,он не реагирует(десятые доли Вольта).Если вешаю на выход датчика резистор 1.8кОм,то выходное напряжение изменяется в диапазоне 15-18В. при (выкл) и (вкл) соответственно.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 15:33.

Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 19:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 17:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •