Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 140

Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подключение датчиков БВК к Овен110

    Подскажите пожалуйста - можно ли подключать БВК-261-24 непосредственно ко входам контроллера,или нужен шунтирующий резистор?
    Каково входное сопротивление контроллера?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Можно, главное чтобы на выходе было 0+24в
    Последний раз редактировалось zendo057; 04.01.2014 в 21:08.

  3. #3

    По умолчанию

    Подключал...в результате на входе 7.5В,после введения в щель пластины - 3В.Мне кажется Вы неправы.Нужна активная нагрузка для нормальной работы выходного каскада датчика.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Подключал...в результате на входе 7.5В,после введения в щель пластины - 3В.Мне кажется Вы неправы.Нужна активная нагрузка для нормальной работы выходного каскада датчика.
    Вы бы сказали какая схема выходного каскада датчика .Если открытый коллектор ,то нужно ставить резистор на +24 .И что за прибор овен110?Схема входного каскада есть в описании (инструкции по эксплуатации)
    Последний раз редактировалось rovki; 04.01.2014 в 23:19.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Прибор - Овен ПЛК110-24.32.Р На схеме показаны внутренние, резисторы 3.2 кОм.Видимо их сопротивление слишком велико для БВК.
    Схемы самого датчика нигде нет - это чёрный ящик.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 00:35.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Вот сдесь посмотрите http://www.electromonter.info/device/bvk.html

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Вот сдесь посмотрите http://www.electromonter.info/device/bvk.html
    всё это я видел,но там только схема подключения и нет схемы самого датчика с указанием оптимального(максимального) сопротивления нагрузки.О нём можно только косвенно судить по минимально допустимому входному сопротивлению 91Ом.Вероятно,что его величина не превышает нескольких сотен Ом.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста - можно ли подключать БВК-261-24 непосредственно ко входам контроллера,или нужен шунтирующий резистор?
    Каково входное сопротивление контроллера?
    Нашел проблему, с тремя концами разобраться не можешь. Подключай как показано во вложенном файле.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.gif 
Просмотров:	1090 
Размер:	19.8 Кб 
ID:	11280  
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.01.2014 в 14:25.

  9. #9

    По умолчанию

    Подключал,но происходит как описано выше - нет чёткого срабатывания датчика от 0 до 24В.Выходное напряжение ограничивается диапазоном 3-7.6В.Мне кажется, это из-за несогласованности выходного сопротивления датчика с входным сопротивлением контроллера.Ведь эти датчики разрабатывались под другую нагрузку.На вашем форуме за 2007г. было сообщение,что эти датчики нормально работают только при выходном токе не менее 50мА и сопротивлении шунтирующего резистора 100-500Ом.Вообще максимальный ток выходной ток этого датчика - 300мА.
    Сопротивление входа контроллера - 3.2кОм,следовательно входной ток не более 7мА.
    Для питания датчика использован китайский,импульсный блок питания MENWELL - не может ли он каким либо негативным образом влиять на работу внутреннего генератора датчика?
    А какова функция резистора 1кОм на входе оптопары?
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 15:17.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Подключал,но происходит как описано выше - нет чёткого срабатывания датчика от 0 до 24В.Выходное напряжение ограничивается диапазоном 3-7.6В.Мне кажется, это из-за несогласованности выходного сопротивления датчика с входным сопротивлением контроллера.Ведь эти датчики разрабатывались под другую нагрузку.На вашем форуме за 2007г. было сообщение,что эти датчики нормально работают только при выходном токе не менее 50мА и сопротивлении шунтирующего резистора 100-500Ом.Вообще максимальный ток выходной ток этого датчика - 300мА.
    Сопротивление входа контроллера - 3.2кОм,следовательно входной ток не более 7мА.
    Для питания датчика использован китайский,импульсный блок питания MENWELL - не может ли он каким либо негативным образом влиять на работу внутреннего генератора датчика?
    А какова функция резистора 1кОм на входе оптопары?
    Подключи к выходу датчика обычный резистор и добейся нормальной работы. У меня такое чувство, что ты неверно делаешь подключение. В технических характеристиках датчика сказано, что К выходу переключателя должно подключаться реле или резистор сопротивлением не менее 91 Ом. Про верхнее значение сопротивления нагрузки ничего не сказано, т.е. оно может быть сколь угодно большим. Попробуй запитать схему от другого источника, а главное не перепутай полярность.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.01.2014 в 16:30.

Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 19:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 17:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2